精华汇总
加压送风机
更多
送风机型号
锅炉送风机作用
锅炉送风机的作用
加压风机
物料输送风机
锅炉送风机型号
送风机排风机
送风机引风机
煤气加压风机
加压风机安装
水暖加压
水泵加压
加压水塔
水塔加压
加压喷头
加压泵站
风机
锅炉送风控制
锅炉加压泵
二次加压供水
消防加压泵
给水加压泵站
二次加压供水设备
加压水泵
加压泵安装图
#
加压送风机
#
300
加压送风机专题,为您提供加压送风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加压送风机相关的专业交流讨论,更多加压送风机相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教个关于加压送风机选型的问题
一个20层的高层住宅的前室加压送风系统,通过三种计算方法比较后确定了规范上给出的风量比压差法和风速法的风量大,风量22000,土建风道尺寸1000*500,通过红宝书计算出的沿程比摩阻大概为0.91Pa/m, 加上余压和局部阻力损失,整个压力也就是150Pa左右吧, 这样选择加压送风机同时要考虑风机风量满足要求,同样风机全压不能超过压力损失太多, 我不太清楚首先为什么要控制风机全压不能过大呢? 是为了不能超压还是别的原因?
关于排烟系统的加压送风机
请教高手:排烟系统的加压送风机可以采用工业热风器作为加压送风机不能?(工业热风器配套的离心风机风量足够大,完全能满足补风50%的要求,工业热风器冬季用于热风供暖,火灾时作为排烟系统的补风用,排烟时能满足自控联锁要求)
前室加压送风机全压的选则问题
请教:前室的加压送风量为24192立方米/h,(楼层总高36米)选择混流风机,房在屋面上 ,当按1450转选时,全压为746Pa,当按720转选时,全压为191Pa,应该取那个,加压风机的风量应怎么选?请赐教。
加压送风机压头具体如何确定?
《实用供热空调设计手册》(第二版)上册第1215页对加压送风机的压头计算只有简单的描述:“关于加压风机的压头,应由计算确定,但计算也是比较复杂的,有一条是肯定的,当系统负担层数相同、竖井最大风速相同时,防烟楼梯间加压送风系统需要的压头一般比前室和合用前室加压送风系统的压头小.....”那么,加压送风机的压头究竟是如何确定的呢?
加压送风机防火阀的问题
请问各位大虾,加压送风机需要设置防火阀吗?设的话是70℃的吗?火灾时联动风机启动进行送风还是怎么样的?我看到好多图纸上加压送风机都没有防火阀。。。很纳闷是怎么收到信号工作的。。。求解答???
加压送风机出口设置旁通阀?
本帖最后由 fdx2112 于 2014-6-15 16:49 编辑 33层的住宅楼的防排烟设计如下图(红圈):设计说:按《高规》8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。问题一:现行的楼梯间或前室密闭性能有多高?问题二:建筑通风管井的漏风系数有多大?问题三:风出口增加三通可靠性,若误动作打开,且不是误了大事。各位大神有什么好的思路。
机械加压送风机的风量附加问题
在规范中只有关于排烟风机风量附加的规定,并没有加压送风机的。按道理机械加压送风机也应该进行附加,比如前室的每个正压送风口都可能漏风啊,大家是平时是怎么处理的?是不是按普通风机的漏风量进行附加?
合用前室增加加压送风机问题
一高楼,一层以上合用前室有加压送风口,负一、负二层未设置,所以未通过消防验收,由于无法在现有风管上接管,所以只有增设一台送风机,请问风量怎么计算呢?
加压送风机压头对系统有什么影响?》
比如我的系统压力损失是200Pa 前室余压35Pa 总损失也就是235Pa 系统风量是22000 如果选的风机是23000 全压300 和 风量23000 全压500 对整个加压送风系统会有什么不同?麻烦详细点解释下,谢谢了!
加压送风机吸气口电动风阀如何控制?
加压风机吸气口电动阀与加压送风机连锁,风机开电动阀开,风机关电动阀关。我的问题是:此电动阀是否可以不用反馈工作状态到消控室?是否也不用消控室控制开或关?
点击加载更多
APP内打开