请教个关于加压送风机选型的问题
abouting
abouting Lv.4
2012年07月11日 11:05:53
来自于通风排烟
只看楼主

一个20层的高层住宅的前室加压送风系统,通过三种计算方法比较后确定了规范上给出的风量比压差法和风速法的风量大,风量22000,土建风道尺寸1000*500,通过红宝书计算出的沿程比摩阻大概为0.91Pa/m, 加上余压和局部阻力损失,整个压力也就是150Pa左右吧, 这样选择加压送风机同时要考虑风机风量满足要求,同样风机全压不能超过压力损失太多, 我不太清楚首先为什么要控制风机全压不能过大呢? 是为了不能超压还是别的原因?

一个20层的高层住宅的前室加压送风系统,通过三种计算方法比较后确定了规范上给出的风量比压差法和风速法的风量大,风量22000,土建风道尺寸1000*500,通过红宝书计算出的沿程比摩阻大概为0.91Pa/m, 加上余压和局部阻力损失,整个压力也就是150Pa左右吧, 这样选择加压送风机同时要考虑风机风量满足要求,同样风机全压不能超过压力损失太多, 我不太清楚首先为什么要控制风机全压不能过大呢? 是为了不能超压还是别的原因?
免费打赏
crazy_123456
2012年07月11日 13:10:36
2楼
超压太多风量不平衡了~
回复
abouting
2012年07月11日 14:55:05
3楼
版主 能不能详细的解释下啊 我刚接触 不是很明白!
回复
j04150124
2012年07月12日 09:23:25
4楼
首先高手你 你的沿程阻力计算值偏小的 风机压头500Pa 需要的
其次风机压头考虑是因为 压头太大的时候 及时前室已经达到了25Pa 风机还能往前室送风,这样前室就会超压
回复
rosaliuxia
2012年07月12日 09:27:41
5楼
同意楼上的,你计算的阻力太小,实际会比计算值大很多,还有漏风等因素,20层。500~600Pa是需要的
回复
du_kun1213
2012年07月12日 10:52:47
6楼
光是风口及管道阻力损失都已经差不多400了,再加上风机本身压损,全压600得要。
风机全压不能过大,有防止超压原因,也有经济合理因素,选风机合理就行,风压一味选大,风机功率肯定也要上去,或者机型也会选大。
回复
wohaicz
2012年07月12日 11:14:06
7楼

这个回答已经非常合理,但是我想做相应补充,为什么规范要求前室风压不能太大,是因为风压太大,火灾发生时候前室防火门无法推开,不能及时逃跑,所以前室风压不能太大,这也就限制了风机压头,太小的话就无法满足送风要求。
回复
seven5797988
2012年07月12日 15:32:05
8楼
同意楼上看法,前室风压太大,门会不容易打开,需要设余压阀。
回复
hardliu
2012年07月12日 16:40:57
9楼
学习了,做施工只知其然不知其所以然!
回复
xuzechen826
2012年07月13日 09:18:31
10楼

500-600这个值
差不多。你计算风口的阻力了吗?包括出风口,进风口。再有,土建风道没有理想的光滑。当然余压太大就会出现超压,影响疏散。
回复
chumingxu
2012年07月13日 13:38:28
11楼
回复