一个20层的高层住宅的前室加压送风系统,通过三种计算方法比较后确定了规范上给出的风量比压差法和风速法的风量大,风量22000,土建风道尺寸1000*500,通过红宝书计算出的沿程比摩阻大概为0.91Pa/m, 加上余压和局部阻力损失,整个压力也就是150Pa左右吧, 这样选择加压送风机同时要考虑风机风量满足要求,同样风机全压不能超过压力损失太多, 我不太清楚首先为什么要控制风机全压不能过大呢? 是为了不能超压还是别的原因?
一个20层的高层住宅的前室加压送风系统,通过三种计算方法比较后确定了规范上给出的风量比压差法和风速法的风量大,风量22000,土建风道尺寸1000*500,通过红宝书计算出的沿程比摩阻大概为0.91Pa/m, 加上余压和局部阻力损失,整个压力也就是150Pa左右吧, 这样选择加压送风机同时要考虑风机风量满足要求,同样风机全压不能超过压力损失太多, 我不太清楚首先为什么要控制风机全压不能过大呢? 是为了不能超压还是别的原因?
12楼
加压送风口为了前室美观,风口前端外沿都是贴竖井外壁安装的,送风口一般厚度超过275,一般土建竖井壁厚200--240,即风口尾端在竖井内会凸出35-75mm,应计算局部阻力,这样风速高的情况下,各层局部阻力叠加后有可能很大(跟竖井的长宽比有关),曾经算过一个16层的,由于竖井狭长(宽度只有400),最远端全阻居然达到900多Pa。所谓加压风机500--600Pa的压头经验值不可靠。
回复
13楼
风机全压计算一定要满足最远端的阻力及前室压头,而对于靠近风机部位的近端前室,其管道局部阻力、沿程阻力变小,必然会导致前室超压。送风口开启的那一瞬间,管道阻力曲线由陡变缓变平,风机曲线与管道曲线的交点下移,必然是风量增大,风压减小,导致前室的送风口风量大于计算值,也是形成超压的另一说法。
回复
14楼
前室风压太大,门会不容易打开,需要设余压阀
回复
15楼
风压太大会导致前室压头过大,不符合高规要求,不合理!
回复
16楼
回复
17楼
楼主怎么算的?
22000风量,0.5m2风井,比摩阻大概是4.3Pa,摩擦阻力大概为4.3Pa/m*3m*20层=258Pa,加上局部阻力+风机压损,大体就是500~600Pa。
风井局部阻力和风井形式有关,狭长型、三角形、异形等阻力相对要大很多。现在“流行”被建筑挤压成不成“井”样的风井,阻力相当大的,加上送风口要凸出一部分到风井内,其局阻阻力更大。
只要风井不是变态的可以,20层住宅的前室送风井一般500~600Pa基本够用,对于楼梯间的风井,由于去风量逐渐递减,压力相对小很多。
回复
18楼
根据风机性能曲线,选的风机全压过大,风机在高功率,低效率区运行,造成风量过大,电机会烧毁