有关变频泵供水与加压阀的问题
各位晚上好! 有个问题想请教一下。生活给系统采用变频泵供水后,在支管上能否安装减压阀? 我现在做一个工程,总共28层,3到28用变频泵供水,分成两个区,每套变频泵供13层的给水。每个区的下面2层采用减压阀来控制压力大小?这样做是否有问题?是技术上不行,还是不合理? 《建筑给水排水设计规范》(2009年版)第3.3.6条文上说明:建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区优先采用加压至屋顶水箱(或分区水箱),再自流分区减压供水方式,也可以采用调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。 按照这个说明,变频是可以与减压阀用在一起的。 现在我上头有总工说这样分区不行,说减压阀与变频泵不能用在一起,而且一套变频泵组只能供7~8层。这样是否正确?
室外消火栓加压泵需考虑稳压吗
刚在建筑区域看到这个帖子,我也很想知道答案,求指教!室外消火栓加压泵需考虑稳压吗?http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html 在只有1路市政水源时,同时工程按《高规》或者《建规》要求,需要设计消防水池时,一般做法有2种,一种直接在室外设计室外消防水池,保证在项目在室外消防水池保护半径为150米之内。另一种做法是将室外消防用水量贮存在室内消防水池内,通过室外消火栓加压水泵,将水加压至室外消火栓环管(不和室外生活给水管共有,单独设的一趟环管)。这时本人设计过程中,有2个疑问,分别是:1、室外消防水池保护半径,是以水池为圆心的150米半径的圆吗,还是以消防车道为路径,距离室外消防水池150米的保护范围内?2、采用室外消火栓加压水泵的方案时,是否要考虑在消防水泵内设计稳定泵?稳定泵的启动和停止压力参数如何考虑呢?更或者是否可以直接采用高位消防水箱进行稳压。大多数人说如果不稳压,室外消火栓环管