室外消火栓加压泵什么时候启动
liao79
liao79 Lv.3
2009年12月25日 21:21:13
只看楼主

我在设计中需要设置室外消火栓加压泵时,总是有这么一个疑问:室内消火栓加压泵是按消火栓的按钮就启动了,那室外消火栓泵是在什么情况下启动的,是自动启动还是人工启动?还有是怎样启动的?

我在设计中需要设置室外消火栓加压泵时,总是有这么一个疑问:室内消火栓加压泵是按消火栓的按钮就启动了,那室外消火栓泵是在什么情况下启动的,是自动启动还是人工启动?还有是怎样启动的?
免费打赏
imwxj
2009年12月25日 21:48:40
2楼
呵呵,参照室内消火栓的稳高压系统设置,即设置小稳压泵和稳压罐即可,由其压力与消防主泵联动即可。同时,消防泵房设置启泵按钮,消防控制中心设置启泵按钮,与稳压系统启泵,即形成三方启泵,保证使用安全。
回复
liao79
2009年12月25日 22:06:39
3楼
我设置的室外消火栓系统是不设稳压泵的,没有那个规范说要设置稳压泵的,平时室外消火栓是没有水的哦
回复
liao79
2009年12月25日 22:27:58
4楼
我们这里的有一种说法,室外消火栓平时是没水的,当火灾的时候已经是明确的事了,而且室外消火栓是只给消防员使用的,所以应该在消防员接上消防水带之后才启动水泵,但是我总觉得这样有些不妥,但是又说不上为什么。
回复
tmzxxf1984314
2009年12月26日 14:37:52
5楼
室外消火栓接的是市政管网啊,随时都有水吧,至于随时启动的话是由电接点压力表来调节的吧
回复
likenan2005
2009年12月26日 20:53:30
6楼
m那个,我愚钝了,呵呵.感觉室外消火栓是一直有水的啊...他是接市政环网的..至于什么时候用..
回复
liao79
2009年12月26日 22:55:18
7楼
可能是我没说清吧,设置室外消火栓加压泵是在市政不能满足的情况下才设置的,一般是没有2路市政进水。
回复
ziqiangbuxi
2009年12月27日 11:20:22
8楼
同意2楼的观点,青岛这里基本也是这么设置的。
回复
liuwei5689
2010年01月05日 14:46:37
9楼
做过这样的工程,我在每个室外消火栓的位置设置了启泵按钮,当然消防控制室也可以启泵,。没设置2楼所谓的稳压系统,规范没提及这方面,送消防审图没问题,已经通过了!谢谢!
回复
korterry
2011年02月24日 22:01:29
10楼

学习中,感觉2楼做法靠谱。
回复
shengsheng2012
2011年02月24日 23:29:00
11楼
又不是干式的消防系统。消防管道内平时都是有水的,无论是临时高压还是市政低压或者稳高压,只是管道内水压的大小不同而已
回复

相关推荐