加压风机吸气口电动阀与加压送风机连锁,风机开电动阀开,风机关电动阀关。我的问题是:此电动阀是否可以不用反馈工作状态到消控室?是否也不用消控室控制开或关?
加压风机吸气口电动阀与加压送风机连锁,风机开电动阀开,风机关电动阀关。我的问题是:此电动阀是否可以不用反馈工作状态到消控室?是否也不用消控室控制开或关?
2楼
这个帖子有啥可审查的???
回复
3楼
管理我急着等待帮助,请赶快审查,急!
回复
4楼
求各位大师指教
回复
5楼
需要送到消控室。凡事与消防相关的都需要送过去
回复
6楼
这里算是灰色地带,GB50116-2013的条文说明4.5.1只是说“通常加压风机的吸气口设有电动阀,此阀与与加压风机联动,加压风机启动。电动风阀开启;加压风机停止,电动风阀关闭”。没有说手动控制和工作状态反馈到消控室。
GB50116-2013的附录A只提到加压送风口。
另外所有的标准图都没有,加压风机吸风口电动阀的控制原理。只有新风机有电动阀可以参考。不知咋做
回复