请教:电动风阀与风机连锁的控制问题?
gaoyanfeng
gaoyanfeng Lv.2
2004年07月19日 10:01:35
只看楼主

暖通专业提条件:有一风机要求:电动风阀(~220V)开,风机开;风机关,风阀关。请教各位怎么才能实现?是否风阀自己还得有个控制系统的?

暖通专业提条件:有一风机要求:电动风阀(~220V)开,风机开;风机关,风阀关。


请教各位怎么才能实现?


是否风阀自己还得有个控制系统的?

Michael.W
2004年07月19日 13:15:00
2楼

我们暖专业也有提这个问题,看国家图集上面没有这样的控制做法!

我一般都是自己出一个二次控制图!

回复
gaoyanfeng
2004年07月19日 13:21:00
3楼

请教二楼控制你是如何做的呢?

是不是风阀也得有一个控制图,还有风阀的主回路和风机的一样吗?要把风阀的常开接点串在风机的控制回路里吗?

回复
zhaokaikai
2004年07月19日 13:21:00
4楼

其实就是一个简单的二次,该阀门的作用就是防止平时进灰尘。。

回复
gaoyanfeng
2004年07月19日 13:23:00
5楼
风阀的电源要单独给一个回路吗?也要有接触器和热元件吗?
回复
jauni
2004年07月19日 13:23:00
6楼
自己出个二次图,对于工业设计院的朋友,这真是太小菜一碟了。
回复
gaoyanfeng
2004年07月19日 13:27:00
7楼
可是我不是做工业的啊,
回复
zhaokaikai
2004年07月19日 14:27:00
8楼
以下是引用gaoyanfeng在2004-7-19 13:23:00的发言:
风阀的电源要单独给一个回路吗?也要有接触器和热元件吗?

是。。

回复
leedreamfly
2004年07月19日 15:27:00
9楼
如果阀门为整体型电动装置,则只须配断路器;否则配电回路中应配接触器和热继电器。
回复
leedreamfly
2004年07月19日 15:31:00
10楼
不知道是否有PLC,有就简单;没有则做个继电器联动控制,very easy。
回复
gaoyanfeng
2004年07月19日 15:42:00
11楼

哦!

如果按普通风机的控制原理来说99D375-41页:

将风阀的常开接点串在风机KM(13,14接点间)下面,而将风机的常开接点串在风阀的控制回路里。不知道我这么做对不对?但是我又觉得这样做风机和风阀好象是同时起停了?