双速风机的噪声如何消除
如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
关于双速风机的接线问题
有台风机是11/14KW的双速异步电机,低速时排风,高速时排烟,一般风机电机接线盒内都是6个接线端子,上面3个 U1 V1 W1,下面3个 U2 V2 W2,因为控制箱还未送到,有两个问题请教:一 请问由控制箱子引至接线盒是应该穿7根线吧(2组3相电,1根PE线)?二 U1 V1 W1之间的连接片要取掉吧?
求教:何时采用双速风机的问题
现在做地下车库的排风兼排烟,知道排烟按实际层高,排风按3米计算,换气次数都是6次。求教各位有经验的工程师:一般来说,实际层高超过多少米,排烟兼排风机需要做成双速风机?是超过4米吗?若实际层高达到7米多,那两者风量将相差2倍。选双速大家是如何选的?这些规范上似乎没有强制性的规范,所以都出于大家的经验来考虑双速风机的是吗?
这个风机到底是单速还是双速控制?
消防用双速风机求助求助
双速风机是否可以全压启动?
最近有个工程有几台消防用双速排烟排风机,功率为18.5/22kW,我查看了D303-2图集,其中双速风机均为全压启动,可是从功率角度不符合JGJ/T 16-92中电动机全压启动条件,我没见过双速风机降压启动或使用软起的图纸。请各位赐教,不胜感激!
双速风机的选择与排风排烟
我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。我这样理解是否完全正确呢?
关于双速风机电缆根数问题?
大家可看一台双速风机有8KW和14KW两档,一条电缆是NH-YJV-4X6-PC32,另一条是NH-YJV-4X10-PC40。那么到底这两根电缆是选一样大的及都选NH-YJV-4X10-PC40,还是各选各的。如果两根电缆选一样大那么请看图二,这风机只熔断器和开关不一样,调速时他们共用一条电缆,看行不。
双速风机可以采用星三角启动么
一台双速风机,平时排风消防排烟(11kW/1.5kW),请问可以采用星三角降压启动么?