双速风机的选择与排风排烟
knight05
knight05 Lv.2
2005年12月22日 09:03:28
来自于通风排烟
只看楼主

我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。我这样理解是否完全正确呢?

我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。

我这样理解是否完全正确呢?
hhbox
2005年12月22日 11:34:53
2楼
双速风机是计算排烟量和平时排风量相差较大时一种经济,占用设备空间小的选择,主要通过改变电机的转速使风机工作在不同的特性曲线!
回复
tiamo2003
2005年12月22日 21:40:19
3楼
计算排烟量和平时排风量相差较大时采用双速风机。
平时排风量比排烟量小,可以理解为低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。

回复
knight05
2005年12月29日 21:03:32
4楼



谢谢,我明白拉
回复
twming_2002
2006年01月10日 13:37:34
5楼
有哪位能提供轴流式排烟风机的叶轮叶片设计和流体分析软件