关于双速风机电缆根数问题?
双鱼座
双鱼座 Lv.11
2011年09月03日 14:56:01
只看楼主

大家可看一台双速风机有8KW和14KW两档,一条电缆是NH-YJV-4X6-PC32,另一条是NH-YJV-4X10-PC40。那么到底这两根电缆是选一样大的及都选NH-YJV-4X10-PC40,还是各选各的。如果两根电缆选一样大那么请看图二,这风机只熔断器和开关不一样,调速时他们共用一条电缆,看行不。

2011年09月03日 17:23:44
2楼
图一是正确的,电缆各选各的。图二是错的只能实现一个速度!
回复
海中石
2011年09月03日 19:03:35
3楼
好象是这样一个道理,电机双速至少要进六根线。
回复
z.j1230
2011年09月03日 21:05:07
4楼
双速风机有至少6个接线端子,外加PE线。第二种方案是无法实现双速功能的。
BTW:1.双速风机不是靠接触器和热继电器调速,是电机本身具有不同的绕组
2.这个双速风机貌似是YD型的,另还需要转接线用接触器。
回复
双鱼座
2011年09月03日 23:05:43
5楼
意思是说接触器和热继电器只是用来保护电缆的,调速的是电机里面的绕组,而两根不同的电缆接的就是不同的绕组?
回复
z.j1230
2011年09月03日 23:31:37
6楼
也不能完全说是接不同的绕组,不过差不多就这意思
回复
双鱼座
2011年09月04日 08:03:31
7楼
我翻了一下资料,不是有两根电缆吗,一根是NH-YJV-4X6-PC32,另一根是NH-YJV-4X10-PC40,但是它们接PE线是共用一根PE线,及一根为NH-YJV-3X6-PC32,另一根为NH-YJV-4X10-PC40?所以接低速的时候三根线就足够了。
是否正确,求解答。
回复
hitee_lg
2011年09月05日 10:54:16
8楼
接触器,热继,电缆都按各电机参数选择,PE线共用,按高速时选择。
回复
双鱼座
2011年09月06日 20:49:46
9楼
意思是说PE线共用,但PE线按风机功率最大的选?
回复
chintclf
2011年09月08日 11:48:56
10楼
肯定不行的,只用3根电缆,只有一个速度,要有两种速度必须有6根电缆,其中一种速度接法为三角形接法,另一种接法为星型接法。
回复