矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术
矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术矿用防爆抽出式轴流局部通风机二级叶轮除非增多气旋能量外,还兼备一般轴呆滞风机中的静导叶性能,在失掉导向整直圆周位置进度重量的同时,理顺了气旋冲锋陷阵,增多了气旋能量,缩小了尾迹漩涡,升高了乐音。透风机设有不停机加排油安装,确保风机在运转中继续注排油,保障了发电机在顽劣环境下临时牢靠的保险运转。矿用防爆抽出式轴流局部通风机FBCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机主体采纳誊写钢版组焊构造,叶片及机壳外部采纳防腐防潮解决,使风机能在湿润环境下短工夫运转,无效地处理了其余条件对于风机形成侵蚀的问题。BCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机的叶片,采纳海内保守的三元流实践继续气氛动力功能设想,采纳仿机翼型圆弧板歪曲形叶片,气动频率高,高效海域广大,节能成效明显。FBCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机的叶轮叶片和掩护圈采纳H62黄铜和Q235碳素钢配对于运用,况且经过了测验核心火花冲突实验,处理了叶片在含有作响性气体中因运转撞击而惹起火jing或者作响的心腹之患。矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术
关于风机盘管的一些困惑
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
风机盘管不出热水怎么办
风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水