风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水管口处用压缩空气或较高的水压进行“倒吹”,尽量地把堵塞物吹出,即基本可以排除此想了,如果无法排除,那就有可能是严重结垢所造成的或者是造成了严重的堵塞现象,可能需要进行相应的“拆管处理”才可以解决了。
江苏森泰环境可以为你解决这一类问题
风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下:
如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水管口处用压缩空气或较高的水压进行“倒吹”,尽量地把堵塞物吹出,即基本可以排除此想了,如果无法排除,那就有可能是严重结垢所造成的或者是造成了严重的堵塞现象,可能需要进行相应的“拆管处理”才可以解决了。
风机盘管是吹不出热风(水)?.是中央空调吧?
1.风机有问题吗?---------自检并解决(包括滤网和翅片管的污垢太多).
2.盘管中积有空气,实际上盘管里的热水并没循环或量很少---作排气操作.
3.管井的竖管被污垢堵塞了影响媒水的循环,(敲打)作排污处理.
4.检查电磁阀及其电路的问题