现在做地下车库的排风兼排烟,知道排烟按实际层高,排风按3米计算,换气次数都是6次。求教各位有经验的工程师:一般来说,实际层高超过多少米,排烟兼排风机需要做成双速风机?是超过4米吗?若实际层高达到7米多,那两者风量将相差2倍。选双速大家是如何选的?这些规范上似乎没有强制性的规范,所以都出于大家的经验来考虑双速风机的是吗?
现在做地下车库的排风兼排烟,知道排烟按实际层高,排风按3米计算,换气次数都是6次。
求教各位有经验的工程师:一般来说,实际层高超过多少米,排烟兼排风机需要做成双速风机?是超过4米吗?
若实际层高达到7米多,那两者风量将相差2倍。选双速大家是如何选的?
这些规范上似乎没有强制性的规范,所以都出于大家的经验来考虑双速风机的是吗?
2楼
普通车库层高通常在3.5-4m左右,双层机械停车通常5m左右也够用了,你说7m高的车库,没见过。当风量相差很大,无法选用双速风机,那就选2台风机。
回复
3楼
谢谢。层高超过多少米,排烟兼排风机需要做成双速风机?
回复
4楼
这个好像没有层高的规定吧,排烟加排风的话用的就是双速风机,排烟是按最大面积X120算的,排风是按换气次数算的。。好像是这个样子。不太确定啊,刚学
回复
5楼
我的意见是双速风机慎用,技术参数很难匹配两种工况
回复
6楼
不建议采用双速风机。
原因很简单,设备造价高、电气控制复杂,还有一点,双速风机在低速运行时,效率很低。
通常车库排风不是长期运行的,所以除非地下车库层高很低,否则不建议采用双速风机。
回复
7楼
路过
学习
回复
8楼
体积小,排烟和通风相差不的可以考虑
回复
9楼
学习了
回复