采暖系统停暖后如何处理
当冬天来临时,大家都早早的准备好采暖措施,抵御寒冷的天气。当春天悄无声息地来临时,天气也渐渐回暖了,大家沐着和煦温暖的阳光的时候,相信很多家庭将慢慢停止供暖,采暖系统在经过冬天长时间的运作之后,你想过怎么比较安全合理的停暖吗?猫妹建议最好能对采暖设备进行检修和清洗保养,这样不仅能够保证下一个冬季的正常采暖,还能够延长采暖设备的寿命。下面就猫妹就和大家分享一下采暖设备停止供暖后如何进行保养吧! 壁挂炉 如果您家打算关掉采暖设备,只需调整壁挂炉的使用模式,将其调至生活热水模式即可。 污垢问题:再好的壁挂炉也会受到水质的影响。如果家庭用水的硬度过高,就极容易产生水垢。特别是在热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水道管路的内层,损坏壁挂炉;随着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵造成压
关于供热采暖系统节能的研究
供热采暖系统可分为热源、管网和用户三部分。理论上,供热采暖管网系统,各用户均能获得设计水量、满足其热负荷的需求。一般管网系统缺乏消除环路剩余压头的定量调节装置,有利环路的剩余压头较难只由管径变化档次来消除。截止阀及闸阀无调节功能,无法满足调节流量需要。环路存在水力失调,使得流经用户的流量与设计流量要求不符,必然造成温度失调,近热源处室温偏高,远热源处室温偏低。为了缓和楼间室温冷热不匀,常采取加大供热末端管径并增大水泵流量,形成大流量、小温差的不经济运行。这样,虽然改善了供热末端建筑内室温,但投资大幅增加,煤电等能源严重浪费,所以,水系统的平衡是节能及提高供热品质的首要问题。 供热采暖系统中,热网用户设计采用了过滤式调节阀,来消除剩余压头,调节环路流量,在采暖前期,对整个管网系统进行系统调整,通过室内温度计的室温测量,来调整调节阀的开启度。这样通过多次调整,最终使各建筑用户的水流量和室温基本满足设计要求,这种调试方法费时费工,往往难以达到预期的效果。 要实现供热水力平衡,就该有良好的流量调节性能,并且定量地显示环路流量的一种阀门。同时,研究管网平衡调试方法
采暖系统的软连接为什么被拉开??
我遇到了三次供暖系统中软连接被拉开的情况第一次。偶然发现新风机的回水管软连接也不知道什么时候被拉开,管路向后坐了大概200mm的距离,软连接是DN80的。解决办法:更换一个软连接后,将水管复位,固定支架重新紧固。第二次。采暖水泵夜间正常运转,突然一声巨响水泵出水立管软连接的外圈钢丝断裂,软连接被拉伸损坏,第二天下午,同一个系统的另一台水泵也遭此厄运,发生了同样的情况,当时据说水泵的进水压力1.7mpa,正常运转的压力为0.5-0.7mpa,随即加急采购安全阀,在每台水泵进水横管段 增加安装,设定超压泄水,问题再没发生。此前这套系统正常运行了两年未有事故。第三次。前几天冬夏季转换时,开启采暖水泵进水阀门时,突然一声巨响,采暖水泵的立管段软连接变型,横管段软连接钢丝被拉伸断裂,软连接被拉伸100mm长,所有水泵都没有工作的情况下发生的事,不过系统里有1.0mpa的压力我很不理解,为什么都是在采暖系统中出现问题。请高人们针对三次事件分析原因,并针对问题各抒己见。
采暖系统的维护清洗知识
家庭采暖系统主要由地板采暖系统和散热器采暖系统组成,系统主要由燃气壁挂炉、采暖管材或散热器、分集水器和混水器等部件组成,其中采暖管道或散热器的热传递能力决定了采暖系统的热效率和能耗比。所以对采暖系统来说,循环管道的维护对系统热效率的维持是十分重要的。一、采暖管道为什么要定期维护清洗由于采暖管道中的水一直处于闭式循环状态,加上地暖属于低温采暖技术,长时间在35℃左右工作,使用时间长了,在管道内就会产生大量细菌和水垢,最终形成浆状管道淤泥,这些污垢会附着在管道内壁上,轻者会导致管道的水循环阻力增大,管道的散热传导不畅,增加能源消耗;重者会使管道堵塞,影响居家生活质量。据网上有关