采暖工程系统调整

#

300

采暖工程系统调整专题,为您提供采暖工程系统调整相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖工程系统调整相关的专业交流讨论,更多采暖工程系统调整相关内容请访问土木在线论坛!

浅谈地板采暖工程系统调试出现的问题与解决方法 地板采暖技术是具有一定科技含量的新型建筑安装技术,任何工程技术的疏忽,施工能力的不足,都会对整体工程质量造成影响,都会为用户的使用留下隐患。因此地板采暖系统在投入运行之前的调试工作非常重要,在这几年的工作中本人总结了一些解决调试问题的小窍门,供大家参考。一、渗漏在调试过程中渗漏问题出现的相对较多,如果是明装管道部分渗漏则用试压法肥皂水即可查出并轻松解决。如果发现室内隐蔽采暖管道出现渗漏现象,那么如何准确找出漏点是关键之所在。首先根据施工图纸确定是哪一环路渗漏,并单环路打压实验以确认,规范要求该环路整体去除重新盘管,考虑到刨开地面损失严重,权衡利弊,也可采用铜件束接连接漏水点,但对上述简易方法不提倡,以免以后影响整个系统的运行,给住户留有隐患;若用户是在装修后发现有此情况建议为减少损失采用简易连接方法。建筑室内有防水要求的卫生间、厨房在铺设地板辐射采暖管道过程中,由于目前施工所依据的各省、地市建设厅下发的工程建设标准《低温热水地板辐射采暖应用技术规程》中未没有详细说明,若施工单位的施工工艺不完善,房地产开发商认识不够,调试阶段个