中央空调工程系统与节能
pu158.com
pu158.com Lv.2
2007年11月02日 09:24:00
来自于中央空调
只看楼主

节能是当今所有人面临的一个难题,在空调领域也是如此,各厂家为了市场份额,在节能方面也是八仙过海,新技术层出不穷的往外推出,但是 不管用什么技术,现在唯一可做的就是想办法减少能量转换过程中的损失,也就是尽可能的提高空调运行中的能效比,这是各个厂家在设备方面所想的措施,但是节能效果并不是十分的明显。 在工程方面想办法节能的措施也有,象冰蓄冷技术,可是这个措施一次投资费用太高,而且有些得不偿失,也就是说投资费用的回报率太底,所以这也不是空调设计的首选。

节能是当今所有人面临的一个难题,在空调领域也是如此,各厂家为了市场份额,在节能方面也是八仙过海,新技术层出不穷的往外推出,但是 不管用什么技术,现在唯一可做的就是想办法减少能量转换过程中的损失,也就是尽可能的提高空调运行中的能效比,这是各个厂家在设备方面所想的措施,但是节能效果并不是十分的明显。

在工程方面想办法节能的措施也有,象冰蓄冷技术,可是这个措施一次投资费用太高,而且有些得不偿失,也就是说投资费用的回报率太底,所以这也不是空调设计的首选。

系统上节能。 我新近设计了一个中央空调项目,为了节能的考虑,本着减低运行费用的想法,把应该一个完整的空调系统,分成了三个独立的系统,这样的设计,在节能方面也许能够比较理想,可是在操作过程中比较复杂,经过多次的摸索与探讨,控制问题已得到了解决。

工程概况:这是一个集餐厅与客房为一体的综合建筑,共七层,建筑面积近6000平方米。

建筑功能区划分:一层接待与办公;二、三层为餐厅;四至七层为客房。

设计思想:考虑到该楼使用的特殊性,本着节能,降低运行成本的综合思想,该楼中央空调设计为三个独立的系统。

一:一层、四层、五层,为一个独立系统。理由:只要该楼营业,一层的接待与办公一定开放,既然一 层营业,客房也要有一部分要营业,考虑到客房客源的因素,假如客源小于50%时,只要一、四、五层营业,即可满足这营业要求。这时只给这三层提供空调,其它空调系统可以不运行。

二:二、三层餐厅为一个独立的系统。理由:餐厅的客流量时间段相对集中,没有人吃饭的时间,没有必要为此开放空调,客人走后,就可以将空调系统关闭。

三:六、七为一个独立系统。当四、五楼客房不够用时,可以补充。

综 述:现在的空调机组都具有能量调节功能,一般都在50%---100%可以调节,但是在运行中,也会有很大的损耗。本人的这个设计,不需要空调的区域,我干脆就不开空调,谈不上节能,但是这个区域没有消能量 ,这样也就降低了运行费用。这个项目就因为这个才谈下来的。所以现在项目的竞争,有时就是方案的竞争。
fireh
2007年11月02日 10:14:00
2楼
那设VRV系统不就得了,每层一个系统
回复
pu158.com
2007年11月02日 18:48:31
3楼
vrx造价太高!
回复
2492452
2007年11月02日 20:39:49
4楼
我不这样考虑的。比如现在用餐时间你开哪个系统?二个系统都要开吧?因为一层办公接待白天都会使用。早上7点~11点算是早餐时间吧?11点~下午2点算是午餐时间吧?2点~5点下午茶时间吧?5点~10点晚餐时间吧?10~12点可能更晚是宵夜时间。单餐厅就一天不少于20小时使用,客房,,,谁敢保证所有客人白天不在房间?非四五层的客人因为要省电叫他们换到四五层去?
回复
a13152600172
2007年11月02日 23:24:33
5楼
是在什么地方的项目.其实有很多不需要这样设计的
回复
humei.com
2007年11月03日 07:40:36
6楼
谢谢您能这样仔细的看完,有一点很关键的是空调机组选型没有写清楚,现在工程已作完,机组选用的是风冷模块,经营环境没有您说的那样复杂,地点是个县城项目,假如平时能有50%上客率,业主就要偷着笑了,所以这样的方案比较适合。
回复
wu.ye
2007年11月03日 08:58:30
7楼
VRV系统是最不节能的系统。
                
回复
pu158.com
2007年11月03日 10:00:16
8楼
非常赞同您的观点,VRV就是利用说不清的所谓技术手段来达到节能目的,实际恰恰相反。
回复
冰琰
2007年11月04日 12:36:10
9楼
VRV系统不节能
回复
blackeye
2007年11月04日 14:41:06
10楼
既然主机是用风冷模块,那么本身就相当于几个小系统,是适合部分负荷运行的,有什么必要再分成3个独立系统呢?我看反而增加了管理的复杂性。

可能楼主是这样想:某块区域不开空调,水也不流动,水泵的能耗低一点。可是楼主想过这个情况没有:假设2-3层只有1-2个人进餐时、或者6-7层只住进了1-2个客人的时候,那么2-3层系统、6-7层的整个系统也要为这几个人运行,这个能耗可不低啊!相反的:如果整个大楼是1个系统,那么某块区域增加几个人对主机没有显著影响。
回复
dhm16
2007年11月05日 16:00:37
11楼
目前减少大马拉小车的现象就可以节约不少能源了!
回复

相关推荐

APP内打开