写字楼空调工程系统是大楼的能耗大户,其能耗一般能占到写字楼能耗的40%-65%,其所在比例的高低一般取决于四个方面: 一、大楼自身的节能规划是否足够好,如外墙保温、玻璃是否中空或更好; 二、设备的挑选和施工工艺及原料是否是节能型,如水管的保温厚度及原料的挑选、写字楼空调的选型等; 三、空调的日常运转方法是否做到节能,如空调的敞开时刻、出水回水温度、是否有智能调理体系等; 四、写字楼空调的运转办理、修理保护是否满意设备要求并节能,如发现问题是否及时处理、风管的清洁及结尾设备的清洗、巡检的频次和内容能否在第一时刻发现问题并及时处理、保养过程是否专业、成果是否到达应有的作用等。

写字楼空调工程系统是大楼的能耗大户,其能耗一般能占到写字楼能耗的40%-65%,其所在比例的高低一般取决于四个方面:

一、大楼自身的节能规划是否足够好,如外墙保温、玻璃是否中空或更好;

二、设备的挑选和施工工艺及原料是否是节能型,如水管的保温厚度及原料的挑选、写字楼空调的选型等;

三、空调的日常运转方法是否做到节能,如空调的敞开时刻、出水回水温度、是否有智能调理体系等;

四、写字楼空调的运转办理、修理保护是否满意设备要求并节能,如发现问题是否及时处理、风管的清洁及结尾设备的清洗、巡检的频次和内容能否在第一时刻发现问题并及时处理、保养过程是否专业、成果是否到达应有的作用等。

主要节能方法如下:

1、进出水温度调理

一般来讲,冷冻水的温度每升高1℃(或是热泵供热水温度每下降1℃)能耗下降3%.长期以来,人们将制冷工况7-12℃(冷凝温度由环境决议)和热泵工况40-45℃(蒸腾温度由环境决议)作为写字楼空调体系的规范工况, 有超越80%以上写字楼空调体系的使用者在整个运转中都严厉的”恪守”了这一规范工况,这就无端耗费了很多的动力.

现在写字楼空调调理室内温度的传统的方法是按规范工况进行的,冷冻水温度7℃(热泵冷凝水45℃)坚持不变,当不需要太多冷(热)量时,电磁阀门主动关闭,既室内的温是经过流量的调理来操控的,咱们称之为“量的调理”;而经过操控写字楼空调冷冻水(热泵冷凝水)的出水温度来调理室内的温度,此种调理方法称之为“质的调理”。其“质的调理”优点是下降了单位冷(热)量的能耗。

传统的写字楼空调体系“量的调理”是一种极端不经济的调理方法,其做法损耗了更多的电力,应倡议对写字楼空调进行“质的调理”,特别是在过渡时节期间,因结尾设备相对有较大的换热余量,经过进步冷冻水的出水温度(或下降热泵工况冷凝温度),完全能够在不献身舒适度的前提下,到达节能的意图。

将室内温度进步2-3℃(或冬天下降室内温度2-3℃),那末经过进步冷冻水出水温度(或下降热泵工况冷凝温度)的办法既能够进步制冷机的功率,又能够到达少供给冷(热)量以使室内温度到达规则的要求。更重要的是:对写字楼空调体系进行“量的调理”,使操控室内温度更具有可操性.

其实在实践运转中,写字楼空调体系实现经济工况运转,不仅仅是每升高(或下降)1℃,削减能耗约3%左右,还使得制冷机的制冷(热)量有所增加;还会削减制冷机及配套水泵敞开的台数,使节能作用更为明显。如3台制冷机以7℃出水温度按80%负荷运转,同2台制冷机以10℃出水温度按100%负荷运转,后者所供给的冷量仅削减了9%(而不是17%),但削减的能耗约为25%.

2、运转时刻操控

一般写字楼的空调敞开时刻从早上7、8点钟到下午5、6点钟。这个时刻可依据实践运转经历进行微调。比方,写字楼九点上班,那么职工一般在8点半到九点之间将是首要人流时刻,如果空调从敞开到楼内温度适宜的时刻需求1个小时,那么咱们在7点半钟敞开比较适宜。

在春秋两季温度较为适宜的时节。咱们可以依据气候的改变当令调理进出水量和温度,必要时可关闭空调,敞开新风体系那个,或缩短空调的敞开时刻。关于周六日、节假日的办理。可依据写字楼的各办公室的加班情况,拟定具体且节能的办理方式。这个与写字楼的实践情况相关,这儿就不在论说。

3、修补保护对节能的作用

一个运转杰出的中央空调体系是节能的办理。而对体系的保护保养则是空调体系运转杰出的最有力的保证。所以中泰在做空调工程时主张空调需求由专业技术人员和公司对其进行保护保养,且严格按照设备厂家供给的运转要求进行办理,中泰专注于空调工程。