摘要:论文中通风与空调系统是整个建筑的重要组成部分,暖通监理工程师在整个建造过程中对工程的质量起到至关重要的作用,暖通监理工程师应自始至终地帮助业主把好每个关键环节的质量拉制,使之达到预期的运行效果。论文分别从建造过程需要进行的主要控制环节进行阐述,来分析暖通监理工程师的工作方法和控制妥点。关键词:系统调试;控制要点;巡视二旁站;监理细则 1设计环节控制 监理工程师在接受业主委托后,应尽快了解业主的建设意图,详细地弄清每个房间的用途和使用特点。在协助业主编写设计要求文件时,尽可能对各个房间的温湿度、新风量、风速、含尘量、噪音等指标具体化。积极参加图纸会审,提前发现设计图纸问题。严格审查与土建、水、电、消防、自控等相关专业的配合情况,避免错、漏、碰、缺,保证图纸的可操作性,这方面往往是造成施工矛盾、增加投资的主要因素。核查建筑图上各管道井、通风井、机房空间大小及位置,其空间是否能满足设备或管道有序布置,有无检修位置;如果是设计安装吊顶式空调机房间,应核查该处顶板与装修顶面之间的净高是否满足设备安装尺寸要求;屋面或外墙上的排风口与新风口间距是否足够,如排风口与新风口间距太近,容易造成空气短路,导致新风质量无法保证;走廊等设备运输时需通过的地方是否能保证设备搬运至机房等等。




摘要:论文中通风与空调系统是整个建筑的重要组成部分,暖通监理工程师在整个建造过程中对工程的质量起到至关重要的作用,暖通监理工程师应自始至终地帮助业主把好每个关键环节的质量拉制,使之达到预期的运行效果。论文分别从建造过程需要进行的主要控制环节进行阐述,来分析暖通监理工程师的工作方法和控制妥点。

关键词:系统调试;控制要点;巡视二旁站;监理细则


1设计环节控制
监理工程师在接受业主委托后,应尽快了解业主的建设意图,详细地弄清每个房间的用途和使用特点。2.1做好材料设备进场验收
对于风管、水管、保温材料、阀门、空调机均应对照设计图纸和技术文件一一核查,并对空调机设备性能做抽样试验,检验其参数是否与设计要求相符;阀门要进行强度和严密性试验。
2.2安装过程的质量控制
(1)支架制作安装。要注意所用吊杆、型钢规格是否合格,支架能否承受管道或设备的最大荷载,防腐处理是否合格,设备和大型管道吊架应穿楼板固定,竖向空调管道应设防滑支架。
(2)风管安装平直,过变形缝或与设备连接处做软连接,应避免不必要拐弯造成阻力增大;水管安装平直,转弯或爬坡处尽量走450弯头以减少空气驻留,过建筑变形缝接软管;有方向要求的阀门安装应注意是否与水流方向相一致,周围是否有开启空间,风机盘管阀门和过滤器应尽量把安装位置定在积水盘以内,以方便检修时排水。冷凝水排水管应单独成系统,不应与其它排水管共用。
(3)设备安装。设备安装前,机房地坪应已做好,墙面已粉刷完毕,设备基础验收合格。设备摆布方位应尽量与管道走向相对应,还应考虑设备四周是否有检修空间。风机盘管的安装应与装修顶棚高度以及送回风口位置相配合,其积水盘方位应与排水方向相一致。
(4)引保温施工。保温工程也是暖通施工的重要环节,保温工艺质量不好直接导致系统运行时产生的冷凝水滴漏,既造成能源浪费,又影响系统的正常使用。暖通保温的难点在于水系统的施工,监理人员应严格要求施工方按程序施工,应在管道试压合格、顶棚龙骨安装前完成保温施工,施工中容易产生质量问题的主要有阀门保温层覆盖范围不够,保温材料与垫木粘接不严密,垫木不配套,垫木与管道的孔隙太大。
(5)风口安装。暖通施工图应与装饰施工图进行会审,特别是会议室、多功能厅、大堂等大空间天花造型复杂,风口、灯具、消防喷头的布置要与饰面造型相协调。因此,这类房间的风口在风管安装时先不开孔,等安装与装饰图纸会审风口定位后再开。在实际施工中有些工程为了保证饰面造型的完美,要求风口根据装修图定位或改小截面,造成风管弯头太多,阻力增加,导致送风量不足,回风口噪声大等影响系统使用功能等问题。因此,监理人员一定要坚持在保证空调功能的前提下,才能同意调整风口。还有就是风口和检修孔一般由装饰施工单位开孔,为避免遗漏或所开孔尺寸或位置有误,应要求暖通安装单位在装饰图上标注风口尺寸及位置提供给装修单位预留孔洞及预埋套管。
(6)套管的安装。管道穿越地下室外墙及管道沟沟壁预埋刚性防水套管,穿过室内墙体或楼板时加设钢套管,穿楼板套管项部高出装饰地面SOmm,底部应与楼板底面相平;穿墙套管两端与墙面平齐。穿墙套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料填实,穿楼板时还要用防水油膏填实,端面光滑。尤其应检查穿过防火分区隔墙的套管施工质量。
(7)预留孔洞封堵检查。暖通管道施工后留下许多穿墙或楼板预留洞,这些孔洞一般不是安装单位自己封堵,如果封堵不好,会造成漏风,导致新风量不够,或废气无法排空,换气无法进 行。因此,监理人员应及时督促相关单位做好封堵,避免遗漏。
(8)做好成品保护。暖通专业大部分管线、设备都被吊顶隐蔽,由于该专业后序工序中还有别的专业在施工,如吊顶施工一般由装修单位承担,其施工过程中可能会对已完成的暖通专业管线造成一定的破损,因此,监理人员还应在装修施工完成后对顶棚里的隐蔽工程再进行复查,发现损坏之处及时要求安装单位修复。

3系统调试过程监理的质量控制
通风与空调系统在安装完成后,正式投入使用之前,需要进行调试,通过调试,一方面可以发现系统设计、施工和设备性能等方面存在的问题,从而采取相应的措施,另一方面也可以使运行人员熟悉和掌握系统的性能和特点,为今后的运行管理奠定基础。空调系统不经过调试就达不到设计要求,空气参数就达不到使用要求;通风达不到设计要求,就会使工作环境中的有害气体超标,从而对人体造成伤害。排烟和正压送风系统不符合设计要求,发生火灾时,系统就不能正常作用,危害人的生命安全。在调试前,监理工程师要提前了解调试流程,编制好监理细则。应对测量仪表的精确度进行检查,确定其精密等级要高于被测的参数要求精度等级。应认真履行工程质量控制职能,做好施工阶段事前、事中、事后的各项质量检查、监督工作。在施工安装阶段监理工程师要对施工单位起到监督和帮助的作用,以丰富的专业知识服务于业主,赢得业主的尊重和理解。
总之,通风空调系统工程的监理工作比较繁杂,需要监理工程师耐心、细致的工作,监理工程师每做完一个项目要总结经验和教训,要不断地更新知识才能适应复杂的工作,这样业务水平才能得到提高,才能为业主提供更优质的监理服务。