寻找采暖系统不热的原因:采暖系统不热这种现象是很常见的毛病,如果遇到这种问题,恐怕需要耗费很多时间,并且容易作出错误的判断,不知大家有什么好的建议??

寻找采暖系统不热的原因:

采暖系统不热这种现象是很常见的毛病,如果遇到这种问题,恐怕需要耗费很多时间,并且容易作出错误的判断,不知大家有什么好的建议??
免费打赏
bjyinghan
2005年02月01日 14:15:27
2楼
最常见的就是气阻问题,因为温度和压力的变化,水中气的状态在不断改变.我是做水处理的,楼上您是从事?
回复
quanhongwang3888
2005年02月01日 17:28:10
3楼
如果是整栋楼不热,原因是多方面的:1.运行初期总供回水管之间的旁通管打开,系统短路。2.或是管网水力不平衡。3.或是管网局部气阻。
如果是某个立管不热:1.气阻问题,2.或是有泥沙沉积,因为长时间运行系统内的管道水锈较多,如果某个立管因检修关断,则水流速为零,易造成泥沙沉积堵塞。
回复
wx8001
2005年02月05日 14:28:20
4楼
管子太细也有可能!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
jack00
2005年02月05日 16:43:14
5楼
也可能是 系统的 水平失调 和垂直失调现象,从设计角度 看是无法避免的 问题.只能人为地加以修正.
回复
jack00
2005年02月05日 17:05:40
6楼
现在是局部的问题 ,还是整体的问题;要根据实际情况,加以修正,要根据不同的情况,根据个人的设计情况,实际情况和不同的情况加以修正0;

回复
jack00
2005年02月05日 17:11:44
7楼
风机器盘管


大样图中显示的 内容 是可以解决的阿.
回复
qylx
2005年02月10日 15:53:08
8楼

整个系统都不热,你是干什么吃的???要不换施工队,要不你辞职。
回复
mengyulin1983
2005年02月12日 11:42:56
9楼




我的观点是要么是系统设计失误,要么就是堵了,气堵或者是锈堵
今年冬天因为这个没少费劲!
回复
bjyinghan
2005年02月16日 12:32:47
10楼
大家可以看看这款设备!欢迎拍砖!
http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showProduct2.jsp?productid=1952&way=2
回复
scy365
2005年02月16日 18:40:44
11楼
整个系统都不热,你是干什么吃的???要不换施工队,要不你辞职。
虽说是不该发生的故事,但也不该一棍子打死!
回复

相关推荐