地板辐射换热采暖系统的研究及应用
双管系统对于低层和多层建筑可采用双管系统下供下回式,只要增加热计量仪表,就可以满足调节室温和计量耗热量的需要。对于高层建筑采用双管系统与传统的双管系统有所不同,一般在每个单元的楼梯间设置管道井,下供下回式供回水立管设于管道井中,每户引入供、回水干管各一根,同时在回水干管上设置锁闭阀、热表类计量装置。户内散热器的连接方式可以是水平串联式、水平并联式和水平跨越串联式,可根据户型的不同,建筑物舒适度要求的不同来选择合适的方式。从节能效果比较,水平串联式没有节能效果,舒适度差;水平跨越串联式有一定的节能效果,房间舒适度提高,但造价较高;水平并联式节能效果显著,能保证房间的舒适度,但系统较复杂,造价高。不过,每种连接形式都可以克服双管系统水平失调和垂直失调问题,且可通过普通的热水表或热量表确定用户的用热量。 地板辐射换热采暖方式是近几年兴起的一种采暖方式。每个单元楼梯间设置管道井,每户一个独立入口,引入供、回水干管各一根,入口处设置供暖计量调节箱,调节箱内设有热计量表、分水器、回水器及各种调节阀门,满足用户独立调节的需求。系统水平及垂直方向均设计为同程式,利于系统的水力平衡。<
低温热水地板辐射采暖系统在工程中的应用
低温热水地板辐射采暖系统在工程中的应用 摘要:本文分析了低温热水地板辐射采暖系统的特点,介绍了该系统的施工要求、施工程序及调试运行。 关键词 低温地板辐射采暖 施工 调试与运行 随着居住条件的不断改善,人们对室内采暖的要求也提出了新的要求。许多工程使用了低温地板辐射采暖系统来代替常见的散热器采暖,克服了诸如耗能大、舒适性差、难于分户计算、占用房间使用面积等问题。由南通六建北京公司施工总承包的未来假日花园二期工程,由A、B、C、D、E楼和地下车库组成,总建筑面积13.7万平方米,其中,B楼建筑面积为21947平方米,C楼建筑面积为21708平方米,均为地下二层,地上十六层,结构形式为钢筋砼剪力墙结构。B、C楼地面采用了低温热水地板辐射采暖系统,共计3.07万平方米。现将施工过程中的一些体会总结出来,以便更好地在其它类似工程中加以应用。 1、低温热水地板辐射 采暖的特点 低温热水地板辐射采暖是一种利用建筑物内部地面进行采暖的系统。将塑料管敷设在楼面现浇砼层内,热水温度不超过55℃,工作压力不大于0.4兆帕的地板辐射供暖系统。该系统以整个地面作为散热面,地板在通过对流换热