低温地板辐射采暖设计施工方案
一、设计 1、根据房间的一些技术参数,对房间的热负荷Q进行计算; 2、根据计算出的热负荷,以及房间地面有效散热面积,计算地板面积所需有效散热量; 3、根据计算出的房间有效散热量,查相关表格确定铺设地热管的间距; 4、根据各地区的实际情况,以及对管内安全流速的要求,对计算值进行校核,直至达到满足室内所需温度; 5、对建筑施工图纸进行布管,即CAD程序的完成部分。 二、根据设计图纸及其它技术文件进行现场施工 1、防潮层、绝热层、保护层、钢丝网、加热管、现浇层、防水层、干硬性水泥砂浆、地面装饰层; 2、检验、调试与验收; 2.1 集配装置安装完毕,进行试压,即进行水压试验; 2.2 调节每一通路水温达到正常范围; 2.3 竣工验收应具备各项检验记录。 曾经有人对低温地板辐射采暖的前景,非常看好。在北方地区,150个供暖日中,仅有2.5天达到健康湿度,室内平均湿度仅为15%RH,另据相关部
地板辐射采暖设计说明及设计要求
一、设计依据: 1、DBJ/T 01-49-2000北京市标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》; 2、JGJ142-2004中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》; 3、国家建筑标准设计图集03K404《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》; 二、设计参数及说明: 1、地板采暖系统热媒由太阳能系统提供,tg=40度,th=30度,设计室温18度。 2、低温热水地板辐射采暖系统的室内采暖埋地水管材采用聚丁烯或聚乙烯管,规格为φ20mm×2.0mm,热媒集配装置采用铜质集、分水器。 三、 具体设计要求: 1、地板辐射供暖系统每户至少应设置一套集配装置,且每套集配装置的分支不易多于8路,集配装置的直径应大于总供回水的管径; 2、与集中供暖系统相联的分/集水器,设置过滤器,分/集水器可采用支架或托钩固定方式、嵌墙或箱罩安装,且集中热源的