做过地板辐射的工程也不少了,有办公楼,厂房,超市,商业楼,住宅——好像差不多全了。可还是觉得一头雾水。想和同行交流一下:一、负荷计算1.热负荷是算还是估?2.热指标大概是怎么个情况?3.同一户型,边上的和中间的负荷、管间距一样吗?二、管距确定**1.如何确定:是凭经验,还是计算,请讲得详细一点。2.与此相关的,供回水温度大概如何?60/50?三、关于绘图:1.有什么画盘管的好软件或方法没有,请讲得细些。
做过地板辐射的工程也不少了,有办公楼,厂房,超市,商业楼,住宅——好像差不多全了。可还是觉得一头雾水。想和同行交流一下:
一、负荷计算
1.热负荷是算还是估?
2.热指标大概是怎么个情况?
3.同一户型,边上的和中间的负荷、管间距一样吗?
二、管距确定**
1.如何确定:是凭经验,还是计算,请讲得详细一点。
2.与此相关的,供回水温度大概如何?60/50?
三、关于绘图:
1.有什么画盘管的好软件或方法没有,请讲得细些。
2.深度设计都标什么?管距,管长,负荷?
提了很多问题。一次全回答了需要很多时间。希望有缘相会的你我仔细回答其中的一个。
其中带*是我认为主要的,请优先考虑。
2楼
我先讲下我这的情况:
一、负荷计算
1.热负荷一般估算,按照传统形式的0.9取。
2.热指标大概是60多。
3.同一户型,边上的和中间的负荷、管间距忙了就一样,不太忙就不一样,前提是保证热和按时交图。一周要一个厂区的水暖图,只能保证他热了^^
二、管距确定**
1.如何确定:参考以前的设计。包括楼层,朝向和房间用途。
2.与此相关的,供回水温度一般取60/50。
三、关于绘图:
1.画盘管用CAD一笔笔来。PK,天正6干不了这个,别的软件没有。
2.深度设计都标什么,管距,管长,负荷?
请多指教了!!!
回复
3楼
一、负荷计算
1.热负荷是算还是估? 用天正或者鸿业计算
2.热指标大概是怎么个情况? 用天正或者鸿业计算
3.同一户型,边上的和中间的负荷、管间距一样吗? 边上管子间距少点,比如,150,里面大点
二、管距确定**
1.如何确定:是凭经验,还是计算,请讲得详细一点。 用鸿业
2.与此相关的,供回水温度大概如何?60/50!
三、关于绘图:
1.有什么画盘管的好软件或方法没有,请讲得细些。 用鸿业
2.深度设计都标什么?管距,管长,负荷? 都标,鸿业自己会标的
提了很多问题。一次全回答了需要很多时间。希望有缘相会的你我仔细回答其中的一个。
其中带*是我认为主要的,请优先考虑。
回复
4楼
关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定
一、低温热水地面辐射采暖系统设计
1.1施工图设计单位应具有相应的设计资质。工程设计文件经批准后方可施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更文件。
1.2必须由具有低温热水地面辐射采暖系统专业设计单位或原设计单位提供地面辐射供暖工程施工图设计文件;如是前者设计,还必须经原设计单位审核签章认可。
1.3地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合下列要求:
1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、分水器、集水器、地面构造示意图等内容。
2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等。
1.4低温热水地面辐射采暖系统供水温度不应大于60℃;民用建筑供水温度采用35~50℃,供回水温差不大于10℃。
1.4与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。
1.6面层采用热阻小于0.05m2·K/W的材料。预留面层时,应将此项建议写入使用说明书中。
1.7地面辐射采暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于下表规定值。
楼层之间楼板上的绝热层 20mm
与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 30mm
与室外空气相邻的地板上的绝热层 40mm
1.8地面填充层的材料采用C15豆石混凝土,豆石粒径为5~12mm;低温热水地面辐射采暖系统填充层厚度不小于50mm。
二、低温热水地面辐射采暖系统材料
2.1所有材料均应按国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求应由国家认可的检测机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。
2.2地面辐射采暖工程中采用的聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标应符合下表规定。
项目 单位 性能指标
表观密度 Kg/m3 ≥20.0
压缩强度(即在10%形变下的压缩应力) KPa ≥100
导热系数 W/m·k ≤0.041
吸水率(体积分数) %(v/v) ≤4
尺寸稳定性 % ≤3
水蒸气透过系数 ng/(Pa·m·s) ≤4.5
熔结性(弯曲变形) mm ≥20
氧指数 % ≥30
燃烧分级 达到B2级
2.3加热管管材生产企业应向设计、安装和建设单位提交下列文件:
1国家授权机构提供的有效期内的符合相关标准要求的检验报告;
2产品合格证;
3有特殊要求的管材,厂家应提供相应说明书。
2.4塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合下表的要求。
塑料管材 公称外径 最小平均外径 最大平均外径
PE-X管、PB管、PE-RT管、PP-R管、PP-B管 16 16.0 16.3
20 20.0 20.3
25 25.0 25.3
2.5分水器、集水器(含连接件等)的材料为铜质。
2.6铜制金属连接件与管材之间的连接结构形式为卡套式或卡压式夹紧结构。
三、低温热水地面辐射采暖系统施工
3.1施工安装前应具备下列条件:
1设计施工图纸和有关技术文件齐全;
2有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;
3施工现场具有供水条件,有储放材料的临时设施;
4土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;
5相关电气预埋等工程已完成。
3.2所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查应合格。必要时应抽样进行相关检测。
3.3加热管应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。不得曝晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。
3.4施工过程中,应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染加热管的表面。
3.5施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。
3.6地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
3.7加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚,并应检查加热管外观质量,管内部不得有杂质。加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。
3.8加热管切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线。
3.9加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”;塑料管的弯曲半径不小于6倍管外径。
3.10地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
3.11施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,应先报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案,经批准后方可实施。增设接头时,应根据加热管的材质,采用热熔或卡套式、卡压式铜制管接头连接,并应做好密封。无论采用何种接头,均应在竣工图上清晰表示,并记录归档。
3.12加热管应设固定装置。可采用下列方法之一固定:
1用固定卡将加热管直接固定在聚苯乙烯泡沫板上
回复
5楼
3.15加热管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分水器、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150~200mm。
3.16加热管与分水器、集水器连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接;连接件材料宜为铜质;铜质连接件与PP-R管或PP-B管直接接触的表面必须镀镍。
3.17分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。
3.18伸缩缝的设置应符合下列规定:
1在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10mm。伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10mm。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。
2当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
3伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。
3.19混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6Mpa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4Mpa。
3.19混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
3.20在加热管的铺设区内,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。
3.21系统初始加热前,混凝土填充层的养护期不应少于21d。施工中,应对地面采取保护措施,不得在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
3.22面层施工按照《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—2004中有关条款。
3.23卫生间应做两层隔离层。过门口处应设置止水墙,在止水墙内侧做防水。加热管穿止水墙处应采取防水措施。
四、检验、调试及验收
4.1低温热水系统应对下列内容进行检查和验收:
1管道、分水器、集水器、阀门、配件、绝热材料等的质量;
2原始地面、填充层、面层等施工质量;
3管道、阀门等安装质量;
4隐蔽前、后水压试验;
5管道冲洗;
6系统试运行。
4.2专业施工单位应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可施工。
4.3施工组织设计或施工方案应包括下列内容:
1工程概况;
2施工节点图、原始地面至面层的剖面图、伸缩缝的位置等;
3主要材料、设备的性能技术指标、规格、型号等级保管存放措施;
4施工工艺流程及各专业施工时间计划;
5施工、安装质量控制措施及验收标准,包括:绝热层铺设、加热管安装、填充层、面层施工质量、水压试验,隐蔽前、后综合检查,环路、系统试运行调试,竣工验收等;
6施工进度计划、劳动力计划;
7安全、环保、节能技术措施。
4.4地面辐射供暖系统所使用的主要材料、设备组件、配件、绝热材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。
4.5阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查10%,且不得少于一个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门,应逐个做强度和严密性试验,合格后方可使用。
4.6阀门的强度试验压力应为工作压力的1.5倍;严密性试验压力应为工作压力的1.1倍,公称直径不大于50mm的阀门强度和严密性试验持续时间应为15s,其间压力应保持不变,且壳体、填料及密封面应无渗漏。
4.7加热管安装完毕后,在混凝土填充层施工前,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行中间验收。
4.8地面供暖系统中间验收时,下列项目应达到相应技术要求:
低温热水地面辐射供暖安装工程质量验收表
工程名称
分部(子分部)工程名称 验收单位
施工单位 项目经理 专业工长(施工员)
施工执行标准名称及编号 地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004 J365-2004
分包单位 分包项目经理 施工班组长
项目 序号 内 容 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录
主控项目 1 加热管埋地接头
2 加热管水压试验
3 加热管弯曲半径
一般项目 1 分、集水器安装
2 加热管安装
3 防潮层、绝热层、伸缩缝
4 填充层
施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单位验收结论 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)年 月 日
回复
6楼
画盘管的好软件:浩辰作的也很不错,而且计算标注都有,即便是试用版的用的时间也很长,不象我用鸿业,次数限制
回复
7楼
地板采暖技术资料及散热量表
回复
8楼
谢谢
回复
9楼
非常有用的信息啊 谢谢各位了
我是刚刚接触地暖这个领域的 希望多多指教啊
回复
10楼
同样的话题,可搜索地暖间距的三个小问题。欢迎访问
回复
11楼
还有一个问题大家怎么考虑的,就是“如何考虑有效传热面积” 在设计中大家怎么考虑这个因素???
回复