低温热水地板辐射采暖系统在工程中的应用
sulin9999
sulin9999 Lv.2
2005年11月22日 21:16:51
来自于采暖供热
只看楼主

低温热水地板辐射采暖系统在工程中的应用 摘要:本文分析了低温热水地板辐射采暖系统的特点,介绍了该系统的施工要求、施工程序及调试运行。 关键词 低温地板辐射采暖 施工 调试与运行 随着居住条件的不断改善,人们对室内采暖的要求也提出了新的要求。许多工程使用了低温地板辐射采暖系统来代替常见的散热器采暖,克服了诸如耗能大、舒适性差、难于分户计算、占用房间使用面积等问题。由南通六建北京公司施工总承包的未来假日花园二期工程,由A、B、C、D、E楼和地下车库组成,总建筑面积13.7万平方米,其中,B楼建筑面积为21947平方米,C楼建筑面积为21708平方米,均为地下二层,地上十六层,结构形式为钢筋砼剪力墙结构。B、C楼地面采用了低温热水地板辐射采暖系统,共计3.07万平方米。现将施工过程中的一些体会总结出来,以便更好地在其它类似工程中加以应用。 1、低温热水地板辐射 采暖的特点 低温热水地板辐射采暖是一种利用建筑物内部地面进行采暖的系统。将塑料管敷设在楼面现浇砼层内,热水温度不超过55℃,工作压力不大于0.4兆帕的地板辐射供暖系统。该系统以整个地面作为散热面,地板在通过对流换热加热周围空气的同时,还与人体、家具及四周的维护结构进行辐射换热,从而使其表面温度提高,其辐射换热量约占总换热量的50%以上,是一种理想的采暖系统,可以有效地解决散热器采暖存在的问题。 低温热水地板辐射采暖节省燃料,电力消耗低,是最经济的供暖设备,其优点如下: ⑴舒适、卫生、保健。辐射散热是最舒适的采暖方式,室内地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,符合“温足凉顶”的中医健身理论,能改善人体血液循环,促进新陈代谢,同时,这种方法不易造成潮湿空气对流,使得室内十分洁净卫生,改善了家居环境。 ⑵美观,不占使用面积。室内各种管线均可铺设在地暖结构层中,室内取消了散热器的立、支管。这不但增加了使用面积,而且房间可以任意分隔,便于装修和家具布置。 ⑶保温隔音,热稳定性好。由于地暖特殊的地面构造,上下层不采暖时,中间层的采暖效果几乎不受影响,且可以大大减少上层对下层的噪音干扰;由于地面层及混凝土层蓄热量大,因此在间歇供暖的情况下,室内温度变化缓慢,热稳定性好。 ⑷高效节能,运行费用低。地暖系统可利用余热水,在建立同样舒适条件的前提下,室内设计温度的能耗可以比其它形式采暖降低2%~3%,提高了热效率;该系统使热量集中在人体受益的高度内,热媒低温传递(供水温度为50℃,回水温度为40℃),并在传递过程中热量损失小;各房间温度可以独立调节,有条件的可选用室温和水温自动控制装置。 2、低温热水地板辐射采暖的施工 2.1 地板辐射采暖管材 地板辐射采暖常用的管材有钢管、铜管和塑料管。由于塑料管具有无接头、容易弯曲、易于施工等优点,因此工程中经常选用塑料管。常用的塑料管有交联聚乙烯PEX管、改性聚丙烯PP-C管、聚丁烯PB管和交联聚乙烯铝塑复合管XPAP。具有抗老化、耐腐蚀、不结垢、承压高、无环境污染、不易渗漏、水阻力及膨胀系数小等特点,在50℃环境下使用可达50年。未来假日花园二期工程B、C楼地板采暖采用的是PEX管。 不论用什么管材,管件和管材的内外壁应平整、光滑,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷;管件和管材颜色应一致,无色泽不均匀;装卸运输和搬运时应小心轻放,不能受到剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、滚、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中要严防泥土和杂物进入管内,存放处避免阳光直射。 2.2 低温地板辐射采暖埋管铺设方式 大致分为蛇型和回型两种形状,蛇型铺设又分为单蛇型、双蛇型和交错双蛇型,回型铺设可分为单回型、双回型。(见图1) 2.3 低温地板辐射采暖的施工 2.3.1低温地板辐射采暖施工条件 ⑴室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差<8毫米。 ⑵地板辐射采暖设计图纸及其他技术文件齐全。 ⑶地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。 ⑷材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。 ⑸施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不宜低于5℃。 ⑹安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。 ⑺地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。 ⑻地板采暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。 ⑼安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。 ⑽所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。(见图2) 2.3.2主要工艺流程 土建结构具备地暖施工作业面→固定分集水器→粘贴边角保温→铺设聚苯板→铺设钢丝网→铺设盘管并固定→设置伸缩缝、伸缩套管→中间试压→回填混凝土→试压验收。 具体施工工序如下: ⑴施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹按设计要求间距将加热管(PEX管、PP-C管或PB管、XPAP管),用塑料管卡将管子固定在苯板上,固定点间距不大于500mm(按管长方向),大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。 ⑺检查铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。 ⑻辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时,要设置伸缩缝,缝的尺寸为5~8mm,高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混凝土热膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)。 ⑼加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于0.4Mpa的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,施工时应派专人日夜看护,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。 ⑽分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要选用清洁水。 ⑾抹水泥砂浆找平,做地面。 ⑿立管与分集水器连接后,应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加0.2Mpa,且不小于0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.02Mpa,降至工作压力后,不渗不漏为合格。 3 低温地板辐射采暖的调试与运行 供热支管后的分配器竣工验收后,应对整个供水环路水温及水力平衡进行调试。采暖向地板供水时,应选用预热方式,供热水温不得骤然升高,初始供水温度应为20℃~25℃,保持3天,然后以最高设计温度保持4天,并以≤50℃水温正常运行。 4 结束语 地板辐射采暖系统的许多优点是散热器采暖无法比拟的,其不足之处,如可维修性较小等,但可随着施工队伍素质的提高及活地面的研制与开发而杜绝。随着人们对建筑环境的舒适性、卫生性、节能性等要求的不断提高,地板热水辐射采暖作为一种新型的采暖形式,将越来越多地推广使用到建筑供暖中。

低温热水地板辐射采暖系统在工程中的应用

摘要:本文分析了低温热水地板辐射采暖系统的特点,介绍了该系统的施工要求、施工程序及调试运行。主营:聚丁烯原料、聚丁烯(PB)管材/管件、PB活接管件、
PEX-A管材、PE-RT管材、冷热水管材、分水器;
1、聚丁烯(PB)是一种高分子惰性聚合物,其密度处于其它热塑性如PE或PP范围之内。PB是由丁烯(C4H8)聚合而成,所以是一种生态碳水化合物。它具有很高的耐温性,持久性、化学稳定性和可塑性,无味、无毒、无嗅,是目前世界上最尖端的化学材料之一。最经济的暖房及地板辐射采暖用导管PB管道系统是当今世界上最先进的给水系统。在世界上许多国家已经普遍使用。温度适用范围是-10oC至+90oC,它的优良性正在受到越来越多的人们的欢迎。
QQ49589808

1132665380137.gif


1132665380284.jpg

免费打赏
lpfei108
2005年11月23日 15:23:22
2楼
是一篇很好的论文,可以参考的。
回复
80教育
2005年11月23日 21:12:53
3楼
楼主很强啊!希望多到这里发些好帖子!大家学习一下
回复
maoxiuguo
2005年11月24日 15:58:43
4楼
好贴!
但楼主的论文中有好几处与《地面辐射供暖技术规程》有出入。小弟大胆指出,我们共同进步!
“⑻辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时,要设置伸缩缝,缝的尺寸为5~8mm,高度同细石混凝土垫层。5.3.13中规定“当地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8毫米”
5.3.11中规定“塑料管穿伸缩缝时,应设置不小于200毫米的柔性套管”
5.5.3中规定“混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MP;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MP”。
回复
ly0604
2006年05月11日 13:26:07
5楼
好贴!
清楚明了,斑竹应该推荐啊!
回复
ejiade
2006年05月12日 09:20:55
6楼
有好几处与《地面辐射供暖技术规程》有出入。


中国供热信息网-中国供热热电第一网 ,为您提供最丰富的供热暖通资讯。
http://www.china-heating.com
供热论文, 产品展示,供暖论坛,供热企业推荐,暖通产品供求...............
锅炉、热量表、散热器、泵阀、管线各种专栏。。。。

回复
mengqw
2007年06月29日 18:50:36
7楼
根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。
回复
ufo-21
2007年09月19日 19:38:53
8楼
感谢楼主提供。学习中。
回复
sunguangjun720
2007年11月03日 14:02:25
9楼
很好的论文!但我在找象一个房间的热负荷知道了,也选用PEX管,但需要多大的换热面积能够满足阿,是用F=Q/Kt计算吗?还是低温水地板供暖有特处的要求阿?希望大家帮助谢了联系方式QQ375239621
回复
chentt0304
2008年03月18日 14:19:24
10楼
好详细哦 !!!真是篇好论文值得学习
回复
wwwhjl123
2009年06月03日 17:44:06
11楼
楼主比我还专业!!!顶一下
回复

相关推荐

APP内打开