一、设计依据: 1、DBJ/T 01-49-2000北京市标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》; 2、JGJ142-2004中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》; 3、国家建筑标准设计图集03K404《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》; 二、设计参数及说明: 1、地板采暖系统热媒由太阳能系统提供,tg=40度,th=30度,设计室温18度。 2、低温热水地板辐射采暖系统的室内采暖埋地水管材采用聚丁烯或聚乙烯管,规格为φ20mm×2.0mm,热媒集配装置采用铜质集、分水器。
一、设计依据:
1、DBJ/T 01-49-2000北京市标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》;
2、JGJ142-2004中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》;
3、国家建筑标准设计图集03K404《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》;
二、设计参数及说明:
1、地板采暖系统热媒由太阳能系统提供,tg=40度,th=30度,设计室温18度。
2、低温热水地板辐射采暖系统的室内采暖埋地水管材采用聚丁烯或聚乙烯管,规格为φ20mm×2.0mm,热媒集配装置采用铜质集、分水器。
三、 具体设计要求:
1、地板辐射供暖系统每户至少应设置一套集配装置,且每套集配装置的分支不易多于8路,集配装置的直径应大于总供回水的管径;
2、与集中供暖系统相联的分/集水器,设置过滤器,分/集水器可采用支架或托钩固定方式、嵌墙或箱罩安装,且集中热源的工作压力不宜大于0.8MPa;
3、管材长度设计时应考虑购入管材长度,目前我公司购入管材每卷300米,每根采暖管路设计应尽量在70m—80m之间,具体数据应以4根管路长度之和在290m至300m之间为宜,特殊情况时,每根管路最长不宜超过120m;
4、阻燃型保温聚苯板厚度为20mm(一层地面采用30mm),密度为20Kg/m2以上,铝箔采用地板采暖专用玻璃布基铝箔面层;
5、低碳钢丝网选用规格为φ100×100×2.0mm,管材固定选用扎带或扎丝,直线段间距为不大于700mm, 弯曲段间距为不大于350mm;
6、地板辐射采暖面积超过30平米或长边超过6m时,加装伸缩缝,边角处加聚苯板保温,管材敷设时,距四周围护结构不大于300mm;
7、铺设保温板之地面应平整,不允许有凹凸及沙石碎块,凹凸不平允许偏差10mm以内,不平处用1:2的水泥砂浆找平;
8、试压:浇注混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和防护措施。试验压力应为0.6MPa。冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。
9、 以上未说明部分应见设计依据中各标准。
推荐资料: