精华汇总
高压开关柜用途
更多
kyn28a12高压开关柜
35kv高压开关柜
kyn2812高压开关柜
高压开关柜型号
6kv高压开关柜
高压开关柜五防
高压负荷开关柜
高压开关柜操作
kyn高压开关柜
xgn2高压开关柜
高压开关柜结构
高压开关柜开关
110kv高压开关柜
高压开关柜尺寸
ge高压开关柜
高压开关柜配件
矿用高压开关柜
高压开关柜检修
高压开关柜的整定
高压开关柜的五防
kgn高压开关柜
高压开关柜手车
高压开关柜柜体
高压开关柜标准
智能高压开关柜
#
高压开关柜用途
#
300
高压开关柜用途专题,为您提供高压开关柜用途相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压开关柜用途相关的专业交流讨论,更多高压开关柜用途相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于高压开关柜的试验项目
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
高压开关柜突然跳闸,怎么办?
高压开关柜的数量有要求吗?
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
关于高压开关柜数量的问题
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
请教高压开关柜的前后顺序
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜需要空气缓冲层吗?真有实际用途吗?
最近看了PIX高压开关柜样本,说明书上说PIX开关柜,开关柜外壳有空气缓冲层,说可以在发生内部故障时,起到缓冲保护,不知是否真的有用,请大家来讨论。
高压开关柜接地闸刀的选用?
我想问大家高压开关柜中接地闸刀平时选用有什么原则,我们这里设计用户变都选接地闸刀,因为用户挂接地线麻烦,但像旋转隔离开关带接地闸刀的,厂家就要求去掉,因为怕不可靠。自己的变电所有时操作人员会要求去掉接地开关,怕误操作。
关于高压开关柜型号的疑问
在此向各位师傅请教:型号为KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高压开关柜,除了设计序号“28”和“48”不同外,在实现功能,柜内设备配置等方面有什么不同吗?
初次安装高压开关柜,请教大家
正在安装KYN28A-12的开关柜,没有人指导,有几个问题需要请教各位:1:开关柜的排列顺序有变,能不能在开关侧面自己开孔改过来!2:开关柜的柜顶(标牌处)有一接线柱11根,是不是用6MM的铜条联接起来,各个柜子是用这个联起来的吗?3:直流屏与开关柜的联接有何要求,不知如何接法?
点击加载更多