第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
第一贴啊!真心请教各位了:
1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行?
对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?
2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?
3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?
4.高供高计和高供低计,差别大吗?
2楼
1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行?
一般都要求有保护,高压如果没保护,就不要花“进线、计量、出线柜”的钱了,只装负荷开关就可以。
对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?
只变压器的负荷,有计量和进线柜了,可以不装PT柜,出线柜有二次保护就可以(电流保护),还需要二次电源,交流的(可以从低压柜接)装UPS,直流的装直流屏。
2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?
如电力部门同意(或企业自己计量),可以把三个柜做成一个柜!在进线柜CT测量一组接电度表,柜顶装三相PT(顶部加罩),CT下接变压器。
3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?
10KV~35KV都可以用真空断路器,与变压器没关系。
4.高供高计和高供低计,差别大吗?
高供高计的电价会稍低一点,高供低计的电价会稍高一点。
高供高计能把变压器的损耗计在表内,高供低计无法把变压器的损耗计在表内。
回复
3楼
“进线、计量、出线”&/“变压器保护”如果只有一路配出且不需要低电压保护的话,为什么不能采用一台高压柜?