6kV高压开关柜安装作业指导书
一、工程概况 聊城电厂一期工程共设计KYN18A-12(Z)及KYN-7、2(JR)型6kV开关柜148面,其中#1机部分66面,#2机部分63面,煤灰6Kv19面。二、施工依据1、设计院施工图纸及MBEL锅炉岛图纸2、《电气装置安装工程盘柜及二次接线施工及验收规范》3、《火电施工质量检验及评定标准》电气装置篇4、《电力建设安全工作规程》5、厂家说明书三、主要工具工具:电焊机、手锤、撬棍、滚杠、线坠、扳手、专用手车、电焊工具安全用具:安全帽、安全带、防护手套、电焊防护罩、焊工手套、防护眼镜、干粉灭火器四、工艺流程与技术要求及标准工艺流程 要求及标准一》、施工准备1、土建交接验收 检查土建已具备安装条件,并办理交接签证。2、设备开箱检查 设备开箱应有物资公司、电厂、制造厂及电气专业人员参加。3、加工制作安装用垫铁及滚杠① 用厚度为0.5mm~2mm不等