我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
2楼
理论上是可以的啊 PT都可以不要 关键是得到供电局同意才行
回复
3楼
xianzai987 发表于 2013-10-28 11:35 理论上是可以的啊 PT都可以不要 关键是得到供电局同意才行谢谢答复,关键是有无规范容许取消,才好说服供电局啊
回复
4楼
guo799 发表于 2013-10-28 11:45 谢谢答复,关键是有无规范容许取消,才好说服供电局啊找好关系就行了 因为这么大的变压器如果做室内变的话一般要有进线柜也要有出线柜的 但也不是必须
回复
5楼
1、你没有高压计量柜,计量在哪呢?
2、为什么要取消高压出线柜呢,也不差那几万块钱了。
回复
6楼
engineershao 发表于 2013-10-28 15:08 1、你没有高压计量柜,计量在哪呢?2、为什么要取消高压出线柜呢,也不差那几万块钱了。现在又杆上下线处直接加计量的 呵呵他们就是为了省那几万块钱的
回复
7楼
一个10KV进线柜, 一个进线PT柜(计量,保护) 一个变压器柜
3个柜 不能少了
回复
8楼
变压器容量太大了估计不允许取消出线柜吧,如果变压器不大的话可以省掉进线柜的断路器
回复
9楼
xianzai987 发表于 2013-10-28 14:31 找好关系就行了 因为这么大的变压器如果做室内变的话一般要有进线柜也要有出线柜的 但也不是必须咋没有规范要求?应该查一查这个容量的变压器保护要求。真空断路器柜估计省不掉了。进线倒是可以用负荷开关或隔离刀。
回复
10楼
“配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器”!
“系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器”,10KV电缆直接接到变压器,“配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜”是没地方安装的!!!
回复
11楼
计量先不说,可以不要出线柜,几万的变压器也搞 线路变压器 这种模式!
回复