6kV高压开关柜安装作业指导书
yaoguizhong213
2009年12月30日 20:25:46
来自于电站工程
只看楼主

一、工程概况 聊城电厂一期工程共设计KYN18A-12(Z)及KYN-7、2(JR)型6kV开关柜148面,其中#1机部分66面,#2机部分63面,煤灰6Kv19面。二、施工依据1、设计院施工图纸及MBEL锅炉岛图纸2、《电气装置安装工程盘柜及二次接线施工及验收规范》3、《火电施工质量检验及评定标准》电气装置篇4、《电力建设安全工作规程》5、厂家说明书三、主要工具工具:电焊机、手锤、撬棍、滚杠、线坠、扳手、专用手车、电焊工具

一、工程概况
聊城电厂一期工程共设计KYN18A-12(Z)及KYN-7、2(JR)型6kV开关柜148面,其中#1机部分66面,#2机部分63面,煤灰6Kv19面。
二、施工依据
1、设计院施工图纸及MBEL锅炉岛图纸
2、《电气装置安装工程盘柜及二次接线施工及验收规范》
3、《火电施工质量检验及评定标准》电气装置篇
4、《电力建设安全工作规程》
5、厂家说明书
三、主要工具
工具:电焊机、手锤、撬棍、滚杠、线坠、扳手、专用手车、电焊工具
安全用具:安全帽、安全带、防护手套、电焊防护罩、焊工手套、防护眼镜、干粉灭火器
四、工艺流程与技术要求及标准
工艺流程 要求及标准
一》、施工准备
1、土建交接验收
检查土建已具备安装条件,并办理交接签证。




2、设备开箱检查
设备开箱应有物资公司、电厂、制造厂及电气专业人员参加。

3、加工制作安装用垫铁及滚杠
① 用厚度为0.5mm~2mm不等的铁板制作垫铁

②准备滚杠


4、检查运输路径,确定合适的吊装方案

5、配电室准备工作
① 清扫配电室地面

② 依据图纸用墨线打出每列柜的平齐线及端线。


①配电室门、窗、墙壁、装饰棚应施工完毕,地面应抹平。
②基础型钢安装牢固可靠, 并经验收合格。




①设备型号、数量符合图纸要求。
②设备完好无损伤,附件、备件齐全、完整。
③出厂技术资料齐全。

垫铁大小在40mm×50mm左右,数量应满足施工要求.
准备8根1500mm长φ50钢管.


①运输道路应平坦,无障碍物。
②吊装口应满足盘柜尺寸要求。

基础型钢上不得有焊渣、水泥等防碍柜体安装的杂物。
①四列柜的端线要同时打出。
②黑线清晰,无重影,用30m钢卷尺核实与图纸要求一致。
二》、开关柜运输、吊装
1、 开关柜运至现场后,按安装顺序吊运至配电室。

2、开关小车与开关柜一体来货时,应将小车移出,放至不妨碍施工的位置。
3、用专用拖车或滚杠将开关柜体移至安装位置。
①运输过程中车辆驾驶要平稳,封车牢固可靠,且不能损伤设备。
②吊装由起重工配合,统一指挥。
①用专用运输手车移动开关小车。
②开关小车集中放置,罩上塑料布防护。
开关柜摆放顺序应符合图纸要求。
三》、开关柜找正固定
1、将开关柜端部第一块盘用小滚杠和撬棍移动,使其柜边与所打墨线完全重合。再用线坠测量其垂直度,不符合规范要求时,在柜底四角加垫铁整,达到要求后,将柜体与基础型钢焊接固定。
2、用上述同样方法将本列末端柜找正,但先不要焊接牢固,在首末两柜前面中上部拉线,使线与柜距离在4-5cm左右,以线为基准,将成列柜找直。
3、从第二面柜起,依次将每面柜找正找直,并边连接边固定,最后去掉线绳,将末端柜重新找正,连接固定好。
4、用上述方法找正固定好第二至第四列柜子。
①柜体垂直度≤1.5/1000H,H为柜高.
②柜底焊接四角焊缝长20~40mm.



①线绳严禁触动,一经触动,须重新核实。
②相邻两柜顶部水平度误差≤1.5mm,成列柜顶部水平度误差≤4mm.
③相邻两柜边不平度应为0,成列柜面不平度≤4mm.
④柜间接缝间隙≤1.5mm.
⑤所有紧固件均采用镀锌件,螺栓露扣长度一致,在2-5扣之间。

四》、母线连接
1、 核实母线规格、数量符合要求,两进线相序相位时否一致
2、

3、 穿接母线


4、 母线连接



4、检查母线对地及相间距离
①母线制作工艺符合验标及规范要求。
②母线相序标示清楚。
①用力要均匀、一致、柔缓。
②母线搭接面用白布蘸酒精擦示干净,均匀涂抹电力复合脂。
①所有紧固螺栓必须是镀锌件,平垫、弹簧垫齐全。
②紧固力矩用力矩扳手检查应在规范要求范围内。
6kV母线对地及相间距离应大于100mm。
五》、柜体接地检查 ①柜体与基础槽钢可靠连接。
②装有电器可开启门的接地用软导线将门上接地螺栓与柜体可靠连接。
六》、开关柜机械部件检查
1、 开关柜外观检查


2、进出小车检查机械动作及闭锁情况,分合接地刀检查及动作及闭锁情况。
①柜面油漆无脱漆及锈蚀
②所有紧固螺栓均齐全、完好、紧固。
③柜内照明装置齐全。
①小车滚轮与轨道配合间隙均匀,小车推拉轻便不摆动。
②安全隔离板开闭灵活,无卡涩。
③小车与接地刀闭锁正确,接地刀分合灵活,指示正确。
七》、开关柜电气部件检查
1、检查各种电气触点接触紧密,通断顺序正
确。
2、 检查带电部分对地距离。

3、对照施工图检查二次接线是否正确,元件配置是否符合设计要求。
触点上涂抹红导电脂,检查触点压痕,应清晰、均匀,触点插入深度符合厂家规定。
① 一次部分对地距离≥100mm。
② 二次部分对地距离≥4mm。
①用万用表或试灯检查接线正确。
②元件配置符合设计要求。
五、安全风险分析
序号 工艺流程 安全风险情况分析 预防措施
1
施工准备 ①设备开箱检查时损坏设备。
②设备包装箱上钉子扎脚。 ①设备开箱时,动作要柔缓,严禁撬棍触及设备。
2 盘柜运输 ①设备运输中防碰坏。
②设备移动中,人员挤伤、砸脚。
③设备吊装过程中,损坏设备。 ①运输中用棕绳牢固、可靠封车,盘底铺胶皮或草垫。
②盘柜需移动时,人力应充足,统一指挥。
③起重用索具、钢丝绳必须经检验合格,由合格起重工指挥吊运。
3 盘柜安装 ①现场孔洞造成人员坠落。
②盘顶施工时高处坠落。
③电焊施工时人员灼伤及火灾事故。 ①现场需揭开的盖板,应加临时围栏,挂警告牌。施工人员应注意现场孔洞,完工后必须立即恢复盖好。
②盘顶施工人员应正确佩戴安全带。
③电焊施工时,应做好个人防护,靠近电线电缆处应加石棉布隔开,现场应配有灭火器材。
④施工电源应由合格电工正确接线,电动工具使用前应做绝缘检查。
4 母线安装 ①母线穿接时,人员碰伤。
②紧固螺栓时,碰伤手臂。 ①母线穿接人力应充足,统一指挥,用力均匀、柔缓,并戴好防护手套。
②坚固螺栓用力要均匀,戴好防护手套。
5 开关柜机械部分检查 机械装置动作伤人 ①熟悉开关柜机械性能,掌握操作程序。
②检查所有紧固件都已紧固,无松动。
六、安全注意事项
1、进入施工现场,正确佩戴安全帽,严禁酒后进入施工现场。
2、运输开关柜时,要用棕绳可靠封车,严禁人货同车,车辆在厂区内要限速行驶。
3、起吊开关柜时,起吊物下严禁站人。
4、施工中做好个人防护,做到“三不伤害”。
5、盘柜安装完毕,配电室应关好门窗并上锁。
6、未尺事宜,严格按《安规》有关规定执行。
七、环保注意事项
1、盘柜包装箱拆除后,应及时清理,由租赁公司统一回收。
2、焊条头在施工过程中应随时收集,焊条使用完后,应对焊条头检查,再领用新焊条。焊条头应回收后交物资公司。
3、刷漆防腐时,应铺设塑料布,防止油漆洒落在地上。沾有油漆的塑料布、废弃的油漆桶、毛刷等危险固体废弃物,应统一收集并移交至公司危险固废物场地。
4、电焊施工时,应戴手套及防护罩,防止射线伤害及灼伤。
5、每次施工完毕,清除施工现场垃圾,并收集至不可回收利用固废物箱,做到“工完、料尽、场地清”。
6、施工过程注意控制电能消耗,每次施工完应及时停掉施工电源。
7、盘柜安装完毕,应加盖塑料布防护,防止二次污染。
免费打赏
yzrdsf
2010年01月01日 17:59:53
2楼
谢谢学习了
回复
eafish
2010年01月01日 18:05:10
3楼
好好学习一下
回复
yutaolion
2010年01月25日 15:42:47
4楼
呵呵,学习了。谢谢分享,好东东。请搂住多发些好贴多做贡献!
回复
yzrdsf
2010年02月19日 14:44:50
5楼
谢谢学习了
回复
yutaolion
2010年02月23日 09:49:53
6楼
感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
回复
saga2000cn
2010年02月24日 19:37:34
7楼
不错,不过有些简单。
回复
whydq0202
2010年02月28日 15:33:34
8楼
谢谢 正好学习下
回复
wuxinfei213
2010年08月21日 19:10:52
9楼
感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
回复
sx717
2013年01月07日 16:33:57
10楼
感谢楼主所发的帖子,谢谢!
回复
lingxuct
2013年01月10日 10:40:38
11楼
1、“检查土建已具备安装条件”好象太简单,我们把基础槽钢安装(设计在土建专业,施工划到电气专业)的要求很高,槽钢找平后,开关柜放在槽钢上,柜下面不能用垫铁了!
因为土建安装的允许偏差是20mm,电气柜基础槽钢全长只允许1.5mm内,差的太远,所以要电气专业安装基础槽钢。

2、新开关柜安装,我们这里不允许用撬杠碰到油漆部分,更不允许柜的棱边因撬杠碰过而产生变形,所以,就不允许在柜子移动时用撬杠!下底面往上撬一下也要垫木头或木板,柜子放到基础槽钢上以后,只能用木头和千斤顶把柜子移到位!

3、主母线压紧螺栓先套上(不紧到位),在紧螺栓时用力矩扳手,由甲方相关人员看着紧螺栓(力矩不能小了,更不能大了,按厂家要求的力矩,厂家没要求时按规范的力矩)。

4、所有二次线和元件都要经过“三次确认”,接线端子三次核对和紧固,保护试验也经过三次确认!(注:第1次施工方检查确认,第2次由业主委托的第三方检查确认,第3次业主方专业人员检查确认)
回复

相关推荐

APP内打开