中置式高压柜专题,为您提供中置式高压柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中置式高压柜相关的专业交流讨论,更多中置式高压柜相关内容请访问
土木在线论坛
!
急求帮助!有关中置式高压柜问题
我们这里今天下午试一台电机,忽然高压柜冒烟,后经检查发现施工人员误将1600A断路器推入设计为1250A断路器的中置式高压柜内,因1600A断路器动触头比1250A的动触头大,造成断路器动触头与高压柜静触头接触不好,导致断路器烧坏,我觉得高压柜设计有问题,如果两种断路器能互换就应动\静触头相同,否则两种断路器就不应该能互换.不知我的看法对不对.请各位高手指点或上传相关规范.谢谢
请教中置式高压开关柜的接地问题
请教中置式高压开关柜都是非直接接地系统吗?提前谢谢您的回复。
10kV中置式高压开关柜技术规范
关于高压柜的问题,在线等
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
10kV中置式高压开关柜高低结构与等高结构
10kV中置式高压开关柜高低结构与等高结构
高压柜的接地开关的问题
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
关于SF6气体绝缘的高压柜
审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?
关于高压柜内的机械连锁
有一同事问我说 他们公司安装了一批XGN2的高压柜VBG的断路器做机械连锁(刀板与断路器之间用软连接)验收时说不行要硬连接。请问有无这方面的标准
关于高压柜的几个问题,求助大家
高压柜耐压试验这样对吗?
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解