10kV中置式高压开关柜高低结构与等高结构

10kV中置式高压开关柜高低结构与等高结构
4292a8750dca98be6394.rar
36.6 KB
立即下载
cdj23983
2012年01月11日 13:43:11
2楼
看看不错。结构的少之!
回复
txpc365
2012年03月15日 10:11:30
3楼
感谢分享,学习一下
回复
dylan3940
2012年03月15日 23:28:51
4楼
看了楼主发的doc文档,觉得有地方不说的不是很合适。
1.KYN28-12不能算是模块化结构。不同柜型不同电流等级不同柜宽没有结构部分的“模块”可以达到整体的互换性设计。
2.仪表箱是不是和柜子一体,不是高低柜和等高柜的区别。仪表箱独立可以安装防震垫使二次仪表、继电器在震动场合不受环境影响。国内厂家为节约板材降低成本,将仪表箱与柜子做成一体。等高柜可以做成一体,高低柜同样也可以做成一体的。独立式的和一体式的仪表箱容积一样的,不存在什么安装空间更大。如果实在装不下,可以设计非标仪表箱,加高一点就可以了,还是,独立的能加高,一体的也能加高。
3.柜体前检修,可以抽出中隔板,施工还是很方便的,只是有些施工队不懂,没拆中隔板。接地开关中置不仅仅是考虑到后检修的问题。在柜后检修方便的同时,减少了与前下门的连锁,降低成本;节省接地排,降低成本;遇到大型非标互感器时,接地开关在后方是装不下的,所以整体考虑,接地开关中置适应性更好,只是不能前检修了。
4.架空1660深柜子,架空排到后门和母线室后封板的距离,当母线是单排时候是够125的,双排的时候恰好不够,不是文章里说的都不够125不满足要求。
5.接地开关闭锁的问题。文章中说“出线侧有可能从其他变电站过来”,就是下级网络反送电的情况。如果出线带的负载是变压器,有下级电压等级的,必须得加闭锁接地开关。但是如果出线柜带的负载是高压电动机之类的最终负载,可以不加这部分闭锁,没有必要。
6.加热除湿问题。凝露不仅仅发生在潮湿环境中,在气温骤变的环境下,即使不是很潮湿,也会凝露,因为凝露是由相对湿度决定的而不是绝对湿度。装加热器不是真正能除湿,而且保证柜内温度稳定,减小温度变化的幅度。温湿度控制器的寿命也长不到哪去,还是解决不了问题的。最好的办法就是室内加装空调。柜内的话选用硅橡胶加热板,长期投运,寿命是很长的。这种加热器直接贴在柜体钢板上,由加热器加热柜体,柜体再加热空气。而不是像普通梳装加热器直接加热空气。
7.断路器梅花触头弹簧的问题。文章中都说了“即使测量结果合格,在运行中仍然可能发生载流事故”那“必须加强对2500A以上中置柜的检测”还有啥用?关键得从零部件源头着手,让断路器厂家出具弹簧的采购来源、生产工艺文件、检测报告和相关试验报告。另外还可以要求发货配这类的备品配件。
8.泄压板这块写的最逗了。柜子都炸了,还在乎那块泄压板被炸坏了还是没炸坏?跟你说,为啥不用铰链而是让板子变形打开呢,是因为柜子内部燃弧是能量非常非常大的,瞬间压力就释放了,板子变形那点阻力根本不是阻力。虽然变形了但是依旧是一块板子,被螺栓牢牢固定在柜顶上不会被炸飞。你要用铰链,泄压盖和柜体不是一个整体,在泄压的时候泄压板和铰链一起都炸飞了,砸坏屋顶是小事,砸死人怎么办?!!用铰链的泄压板只有一种情况下用到,那就是糊弄型式试验。整体的泄压板不能打开,那就是得实实在在的在试验当中炸那么一下。但是用铰链的,做内部燃弧试验的时候就可以偷偷的把泄压板打开,试验难度就降低了很多。
9.尼龙螺栓忘记换。这是成套厂家的责任。安装队只负责安装,他们又不是电力设备的专家。在设备安装过程中,成套厂家应该派售后去现场指导安装,尼龙螺栓的问题售后应提醒安装队换上。在这点,用户的验收是绝对有必要的。

over,就写这么多,有不同意见欢迎大家一起讨论。
回复
victor20080001
2012年11月14日 13:12:41
5楼
刚刚接触,下载学习
回复
zzg.2008
2016年05月12日 14:59:15
6楼
感谢楼主的分享,谢谢了,学习一下
回复
小林电气
2016年05月20日 16:18:03
7楼
地板楼的解译有深度.赞一个
回复
大胆1024
2016年05月24日 16:09:18
8楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
希望在前方
2016年08月26日 07:35:28
9楼
路过,看看
回复
遗忘的年纪
2016年09月07日 16:13:03
10楼
2楼的技术牛的,受益匪浅!
回复

相关推荐

APP内打开