请教中置式高压开关柜的接地问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年01月04日 16:00:57
只看楼主

请教中置式高压开关柜都是非直接接地系统吗?提前谢谢您的回复。

请教中置式高压开关柜都是非直接接地系统吗?提前谢谢您的回复。
lingxuct
2016年01月04日 16:30:23
2楼
电气设备正常不带电的外壳和金属结构与大地作电气连接叫“保护接地”!

哪个保护接地不是直接接地的?!
回复
hiker1983
2016年01月04日 16:56:04
3楼
中置式高压开关柜一般用于10kV供电系统中,而国内此电压等级的中性点接地都是非直接接地系统。图纸上有写接线组别为YN,d11.
回复
smartspring
2016年01月04日 17:01:10
4楼
hiker1983 发表于 2016-1-4 16:56 中置式高压开关柜一般用于10kV供电系统中,而国内此电压等级的中性点接地都是非直接接地系统。图纸上有写接 … 谢谢您的回复。在下还以为是只要提到中置式高压开关柜就是非直接接地系统呢?原来是依靠电压等级来判断的。再次谢谢您的回复。
回复
hiker1983
2016年01月04日 17:06:55
5楼
smartspring 发表于 2016-1-4 17:01 谢谢您的回复。在下还以为是只要提到中置式高压开关柜就是非直接接地系统呢?原来是依靠电压等级来判断 …中性地接地系统跟国家电网系统有关,国外的大部份是中性点直接接地系统,那中置柜就可以用在此系统中了,中性点接地系统决定了你开关设备的绝缘水平,这个你可以看下电网中性点接地系统方面的书,有详细介绍。
回复
smartspring
2016年01月05日 09:00:21
6楼
hiker1983 发表于 2016-1-4 17:06 中性地接地系统跟国家电网系统有关,国外的大部份是中性点直接接地系统,那中置柜就可以用在此系统中了, … 谢谢您的回复。:)
回复
风平浪静02
2016年01月05日 09:11:47
7楼
中置柜是指真空断路器中间放置,他和系统中性点采用什么接地方式没有关系。现在有些乱,XGN 箱式 固定 户内高压柜也有中置式的。KYN 铠装 移出 户内高压开关柜也有手车式的。如果在型号后面加一个G(改),什么形式都可以了。在终端变电所采用HXGN 箱式 固定 户内 环网柜 也是有的。

20kV系统电源侧是星形连接,中性点经一大约20欧姆小电阻接地,即小电阻接地系统。也使用中置柜。10 kV系统电源侧一般是三角形连接,所以没有中性点引出。在 10 kV母线上挂一台“Z”型接地变压器,再经小电阻接地。这个应该不是小电阻接地系统。
回复
lingxuct
2016年01月05日 09:41:31
8楼
在这偶倒要请教一个问题:

电网系统中各电压等级中,其中性点接地方式有多种,与开关柜有什么关系?

你们家里做菜有很多种(肉、鱼、青菜、排骨、海鲜等),是不是一定要用不同的锅?
回复
smartspring
2016年01月05日 09:55:18
9楼
风平浪静02 发表于 2016-1-5 09:11 中置柜是指真空断路器中间放置,他和系统中性点采用什么接地方式没有关系。现在有些乱,XGN 箱式 固定 户内 … 谢谢您的回复。真空断路器放在中间叫中置柜,那中置柜相对普通柜有何优点呢? 您提到10KV经Z变和小电阻接地后,已经不是小电阻接地系统了,在下原来的理解是Z变只是引出中性点,如那样的经小电阻接地后还应是小电阻接地系统。 同时您提到在20KV时可使用中置柜,但10KV没有提及,是否意味着10KV无法使用中置柜呢?如无法使用是否意味着使用中置柜有什么限制条件呢? 在下问题较多,提前谢谢您的回复。
回复
lingxuct
2016年01月05日 11:43:35
10楼
好象朋友不是搞电气的,外行话较多。

中置柜现在已经是普通柜子了,有35KV的,有20KV的,还有10KV(6KV、3KV)的,其他就是环网柜(体积小点,保护要求低点)。
回复
smartspring
2016年01月05日 11:57:43
11楼
ccc___ 发表于 2016-1-5 11:43 好象朋友不是搞电气的,外行话较多。中置柜现在已经是普通柜子了,有35KV的,有20KV的,还有10KV(6KV、 … 在下是新手。努力成长中。:)。谢谢您的回复。