急求帮助!有关中置式高压柜问题
ysgtlyc
ysgtlyc Lv.2
2006年03月10日 19:02:09
只看楼主

我们这里今天下午试一台电机,忽然高压柜冒烟,后经检查发现施工人员误将1600A断路器推入设计为1250A断路器的中置式高压柜内,因1600A断路器动触头比1250A的动触头大,造成断路器动触头与高压柜静触头接触不好,导致断路器烧坏,我觉得高压柜设计有问题,如果两种断路器能互换就应动\静触头相同,否则两种断路器就不应该能互换.不知我的看法对不对.请各位高手指点或上传相关规范.谢谢

我们这里今天下午试一台电机,忽然高压柜冒烟,后经检查发现施工人员误将1600A断路器推入设计为1250A断路器的中置式高压柜内,因1600A断路器动触头比1250A的动触头大,造成断路器动触头与高压柜静触头接触不好,导致断路器烧坏,我觉得高压柜设计有问题,如果两种断路器能互换就应动\静触头相同,否则两种断路器就不应该能互换.不知我的看法对不对.请各位高手指点或上传相关规范.谢谢
wyxsacf
2006年03月10日 19:12:49
2楼
不是这样的,中置柜的的断路器从外形看基本都差不多,可是额定电流不一样的断路器的动触头就是不一样,这一定要仔细区分,否则就出现事故。所以现在的单位在定高压柜的时候将断路器都订成一样的额定电流,就不用担心出事了,而且做备件也统一方便。
回复