精华汇总
消防水枪
更多
消防水枪使用方法
水枪喷头
灭火水枪
消防水池防水
消防水泵
消防水鹤
消防水池
消防水塔
消防水电
消防水压
消防水量
消防水带
消防水电安装
消防水雾系统
室外消防水炮
消防水龙带
消防水池验收
消防水泵报价
消防水泵选型
消防水池计算
消防水池规范
消防水泵功率
消防水泵的型号
消防水泵品牌
消防水泵流量
#
消防水枪
#
300
消防水枪专题,为您提供消防水枪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水枪相关的专业交流讨论,更多消防水枪相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防水枪的充实水柱相关问题!!!
各位大神们,小弟刚看建筑消防方面的知识,有几句话不是很理解,求教各位能否给详细解释下啊!“保证有1支水枪的充实水柱达到同层内任何部位” “保证每一个防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时达到任何部位”这两句话不是很理解,在这里求教了!!
探讨关于同时使用消防水枪数的矛盾问题?
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》3.5.2条中提到的。同时使用消防水枪数”是指同一区要同时有3支水枪保护吗?还是消防用水量需要乘以3呢? 如果是“同一区要同时有3支水枪保护”是不是同本规范7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或
消防水枪出水净水压力多少米?
高规:7.4.7.2当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但是多层却说要求水枪能够流水,流出水需要多少米静水压?
消防水泵不是自灌式怎么办?
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
关于消防水池设计的讨论
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
关于室外消火栓与消防水池
刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
消防水泡的管道的材质是?
各位老师,我是新手,我想请教一下,PS30的消防水炮的管道的材质是什么?镀锌钢管还是无缝钢管?埋地的和露出地面的是不是不太一样呢,谢谢
关于室内消防水池的疑问
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?
请教关于消防水池的问题
消防给水必须成环状布置吗 为什么还有一路消防供水或一条引入管的说法,环状不是应该是两路消防供水吗(GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中1.2消防水池:当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S应设置消防水池
关于消防水池和水箱的计算
高层有喷淋,是不是在求消防水箱的计算用量时,需要加上喷淋的,喷淋是不是设计流量*10分钟?也就是说消防水箱的是10分钟的喷淋和消火栓用水量,还有1类高层到底是36的还是18的水箱,我在规范上看到是超过18还按照18的,但我听同学说一类高层用过36的,具体怎么回事,求大神解释
点击加载更多
APP内打开