高规:7.4.7.2当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但是多层却说要求水枪能够流水,流出水需要多少米静水压?
高规:7.4.7.2当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但是多层却说要求水枪能够流水,流出水需要多少米静水压?
2楼
多层只需要在最高位置设消防水箱,不用保证静水压力
回复
3楼
谢谢。但是多层厂房的水枪充实水柱可是要求10米,比低于100米的建筑还要求高。但是如果理解只要求水枪流水,应该是在最高位置设消防水箱能满足。可是这个说法那个规范上有?
回复
4楼
规范搞清楚:多层只要求水箱设在最高处,你满足了就对了。其他你不用管。二:你说的充实水柱10m,是对加压泵的要求。与水箱供水无关。
回复
5楼
这个技术措施有算法的,一般的高层建筑,保证10米充实水柱大概需要18米左右的压力,不过这些是算水泵扬程用的。楼主说的那个,是确定高位消防水箱的。
回复
6楼
当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但是多层却说要求水枪能够流水,
回复
7楼
静水压力是定水箱高度用的,充实水柱是计算系统供水压力用的。
回复
8楼
可用增压泵和气压水罐来维持最不利点消火栓对水压的要求
回复
9楼
duoceng
没说清,不是多层住宅,而是多层厂房。厂房的要求是不是应该高于住宅?
回复
10楼
规范搞清楚:多层只要求水箱设在最高处,你满足了就对了。其他你不用管。二:你说的充实水柱10m,是对加压泵的要求。与水箱供水无关。
回复
11楼