消防水枪出水净水压力多少米?
shenwenling1
2011年03月17日 20:15:42
只看楼主

高规:7.4.7.2当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但是多层却说要求水枪能够流水,流出水需要多少米静水压?

高规:7.4.7.2当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但是多层却说要求水枪能够流水,流出水需要多少米静水压?
免费打赏
lzq0523
2011年03月20日 07:00:48
12楼
要好好理解规范呀
回复
a9804
2011年03月21日 10:25:25
13楼
充实水柱是相对启泵后来说的,跟静压无关
回复
shenwenling1
2011年03月21日 10:28:36
14楼
多谢了。我明白。我手里的这个设计不需要稳压设备,高位水箱即可,多谢各位。但是如果我同时也上了稳压设备,审图人会怎么提?
回复
lnhldwlh
2011年03月21日 14:24:12
15楼
爱学习的大脸猫在这儿那
回复
zyqlh521
2011年03月21日 15:39:02
16楼
建筑设计防火规范上是说消防水箱设置在最高处,没有问题,但是不能满足其最不利点消火栓压力还是不行的,还是看下条文解释吧。不要误解了规范哦!
回复
f-yin
2011年03月21日 16:53:52
17楼

不求甚解~~我看你才该找个师傅带带
回复
rht1822
2011年03月22日 08:50:08
18楼
多层建筑最高点设高位水箱是肯定的,如果自来水在用水低谷时,能给水箱补水,那么可以考虑高位水箱旁边设置增压稳压设备,注意:此时的水泵应按2个水枪流量设计,系统压力由市政自来水和水箱同时定压。大家看,可行否?
回复
shenwenling1
2011年03月22日 16:09:15
19楼

按照这些规范,应该说有依据,只设高位水箱,不用稳压设备。但是湿式自动喷水灭火系统是充满水的管道系统,并至少与一个自动给水装置连接,如有情况立即自动喷水。 如果只设高位水箱,就是说这个自动给水装置就是这个水箱提供的位差,水箱的出口阀门是必须常开的。这个位差往往有20多米,好像还可以。
但是消火栓火灾发生时,按动消防按钮,水带自动出水,水量满足没问题,水压靠位差,但是如果“不用保证静水压力 ”这个水枪能喷水吗?“自流出水”没问题,但是能不能灭火就不知道了。
回复
saerka_rock
2011年03月22日 19:53:45
20楼



1、有喷淋系统时,消防水箱自然应该带增压稳压装置;
2、消火栓按钮是起泵,不是按钮出水。
回复
zjpy888
2011年03月22日 21:28:16
21楼
回复

相关推荐

APP内打开