厂区的消防水池能不能用水塔代替?
我在一个工程项目中遇到的甲方自己修建了一个水塔,想要取代消防水池.请问高手们,这样可以吗?如果可以代替,那么水塔的储水量是否要和消防水池一致呢?水塔高度能够提供的水压是不是就是消防水泵的水压呢?
关于消防水鹤的设置要求
关于消防水池设置的疑惑。
在给排水设计规范中的3.2.10中的强制条文中,要求“生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶板”,并且在条文解释中有详细说明。现在是,消防水池也要这样吗?否则要做水箱吗?大家是如何处理的呢?
关于地下消防水池的问题
我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?
关于消防水池的设置问题
请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?
关于消防水池补水的问题
在确定消防水池容积时,按高规要求计算出的水量包括了火灾延时得用水量,然而在实际的一些工程中往往要减去水池的补水量,请问水池的补水量怎么确定.我看一般给的前期资料里都没有市政进水的水量.希望能得到大家的帮助
什么时候设置室外消防水池?
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
关于消防水池容积的疑问
请教一个问题:某木材加工厂,按体积最大一厂房室外消防水量为25L/S,厂区内木材露天堆场按体积室外消防水量为20L/S,请问消防水池的容积是按25L/S的2小时计还是按20L/S的6小时计?
请教有关消防水池的问题
8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。某工程室外消火栓连接在室外给水管网,给水管网能满足室外消防用水量,但给水管网只有一路进水管,这样的情况消防水池要不要包括室外消火栓用水量?个人认为要包括室外消火栓用水量的,因为,如果发生火灾时停水,那室外消火栓就不好用了,不知各位大虾是什么意见呢?
工厂用消防水罐是承压的吗?
现在很多工厂用地上圆形水罐做消防水池,容积在1000~2000m3,这种消防水罐在规范或手册上没有见到详细介绍,是承压的还是非承压的?如何控制水位?有什么要求?知道的前辈多指教,谢谢!