讨论关于埋地采暖管的保温问题
目前采暖安装上,散热器供暖干管一般采用的是各种合成塑料管,如:pb、pp-r、pe管等。安装方式均采用埋地敷设方式。根据采暖图集上的方式是采暖管敷设在垫层内,采暖管下方做泡沫板保温。我个人认为没有必要在采暖管下方做泡沫板保温。一般认为是为防止暖气热量进入下一层居民房中。但是根据采暖设计手册上有一条,当相邻房间的温差不超过5c就不用考虑热量传递。所以这个是不必要的担心。另外,如果每一层都往下一层传递热量也就都平衡了,你比如说,第二层给第一层传递,第三层传递给第二层。。。。。。依次类同。所以也是平衡的。裸管散热也是传递到房间,所以直接采用裸管直埋垫层,不做任何保温处理。另外再有一点,目前市场上的塑料管均温差很小,热量损耗比较小,没有必要考虑到对垫层的热量影响。
采暖系统的漏水和腐蚀问题
目前在我国北方地区很多老房子的采暖系统采用的是屋顶开式水箱,属于开式系统,采暖系统存在腐蚀漏水问题;一些小区对采暖系统及锅炉房进行改造,由于受技术监督局对地下二层不得使用有压锅炉规定的制约或是缺乏对采暖系统的专业知识,采用常压锅炉,采暖系统严重腐蚀;新建的房子,大部分不选用隔膜膨胀水箱而是用定压泵定压,膨胀排出的水不回收,采暖循环系统需要不断补水,看似闭式实为开式的采暖系统,腐蚀问题不可避免。采暖系统腐蚀的另一重要原因就是漏水严重,北京一较新的小区,20万m2的采暖系统1天补水达100吨。漏水除了能引起腐蚀外,还造成了能源浪费和环境污染。这一20万m2的小区,采暖期间每天须浪费能源23000MJ,相当于6380度电或每个采暖季节浪费83吨柴油或83000m3的天然气,或125吨煤,由此产生16.6吨二氧化碳。如果把整个北京市或北方采暖地区的数字累计起来,那绝对是个大得惊人的数字。还有一个使得采暖系统腐蚀的根源,那就是管理!非采暖季节系统放水是引起腐蚀的另一原因。北京地区不到五分之四的采暖系统放水。天津地区非采暖季节的系统保养做得较好,其他地区比北京更差。<