如题:项目处于内蒙古中东部别墅采用分户小锅炉,负荷设计基本在90瓦每平米左右,大多数别墅供暖没有问题,有个别的别墅个别部位不热,个别装修阶段户内温度不高,以下是我自己总结出来的一些原因:别墅供暖系统在经过两个冬季的运行,处理和协调众多的供热问题之后,现基本可总结如下几点原因:一、热源:锅炉本体,A、由于别墅产品交付业主时是毛坯房,业主在装修阶段户内会产生大量的装修粉尘,设备间在锅炉运行期间始终处于负压状态,因此大量的粉尘进入锅炉炉膛及其系统中,致使锅炉燃烧不充分或感温系统出现失灵现象,进而影响供热效果;
别墅采用分户小锅炉,负荷设计基本在90瓦每平米左右,大多数别墅供暖没有问题,有个别的别墅个别部位不热,个别装修阶段户内温度不高,以下是我自己总结出来的一些原因:
别墅供暖系统在经过两个冬季的运行,处理和协调众多的供热问题之后,现基本可总结如下几点原因:
一、热源:锅炉本体,
A 、由于别墅产品交付业主时是毛坯房,业主在装修阶段户内会产生大量的装修粉尘,设备间在锅炉运行期间始终处于负压状态,因此大量的粉尘进入锅炉炉膛及其系统中,致使锅炉燃烧不充分或感温系统出现失灵现象,进而影响供热效果;
B 、设备间在锅炉运行期间一定要保持适量的通风,以补充锅炉燃烧所需的足量氧气,若通风不畅,则可能导致燃烧不充分或设备间锅炉返烟现象,进而影响供热效果。
二、设计及实施错位
A 、原地板采暖地面层设计依据为水泥或者陶瓷面层,但在实际使用过程中,大多数业主,在地面装修上或多或少都有木地板材料,根据设计规程,水泥面层与木地板面层热阻值相差五倍,木地板散热量相较于水泥或陶瓷要小很多,因此是局部房间不热现象产生的原因之一;
B 、原设计分集水器中,各支管采用球阀控制,使用过程中分集水器基本没有调节的能力。与设计协调,集水器各支管最好采用高阻力阀门(如:手动调节阀),以利于运行过程中的分回路控制,
C 、别墅供暖设计只是考虑了各个户型之间的窗墙比,体型系数,没有充分考虑同一户型的不同朝向下各个房间的具体情况,如 A4 户型同一间卧室在北侧位置的应该比在南侧位置的负荷大,但是在图纸中没有明显的区别,导致部分别墅的北侧房间供热不足的原因之一;
三、实际实施或使用过程中的问题
A 、别墅窗墙比较大,在实际使用过程中发现,铝合金门窗传热及冷风渗透对于热量的损失有较大的影响,个别铝合金门型材存在问题( A4 户型);
B 、业主装修时地面材料的采购及安装存在着较大的差别,如木地板的厚度,地面做法的厚度,因此其热阻值就会存在着较大的差别,
C 、别墅供暖系统在建成调试阶段没有完成分户的系统调节工作,导致后期此项工作的难度加大。
(以上的差别就会导致同一户型的别墅之间天然气消耗的差别。)