一个小楼,换热站至楼的室外采暖管道,采用PPR热水管岩棉保温缠波璃布后,埋地了。同志们,发表下意见。
一个小楼,换热站至楼的室外采暖管道,采用PPR热水管岩棉保温缠波璃布后,埋地了。
同志们,发表下意见。
2楼
同志们,发表下意见吧
回复
3楼
我们不直埋 要么做沟或要么支起来在空中敷设!
回复
4楼
不能直埋,应设管沟,且有排水措施。
回复
5楼
1.是否直埋取决于保温材料的防水性能。目前热力管线直埋采用聚氨酯保温,外包玻璃钢防水。
2.没有防水措施的保温是绝对不允许直埋的,保温采用进水就起不到保温目的。
回复
6楼
楼上解释的很详细。
回复
7楼
直埋的话保护层一定要防水、结实的啊
回复
8楼
不能直埋,应设管沟,且有排水措施。
回复
9楼
能这样做的人威武啊,1.采用PPR热水管做采暖管2.岩棉保温缠波璃布后直埋。挺2的
回复
10楼
同志们别光说保温,说说热伸长怎么处理,塑料管啊,暖气片的温度,热伸缩挺历害的吧应该,怎么处理??
回复
11楼
佩服 竟然用ppR 管道 一热 你就不怕把热熔的地方给你涨断