20层以上的高层是否可以做地采暖
julia-fu
julia-fu Lv.5
2008年02月14日 16:57:03
只看楼主

20层以上的高层是否可以做地采暖

20层以上的高层是否可以做地采暖
julia-fu
2008年02月14日 17:04:58
2楼
地暖高手请帮忙,
20层以上的高层是否可以做地采暖,压力如何计算
回复
f_jg2003
2008年02月16日 09:26:41
3楼
当然可以做,做好分区。
回复
julia-fu
2008年02月18日 09:37:54
4楼
谢谢楼上的答复。现还有个问题。
如果原先设计为散热器,现在改为地采暖,建筑基础结构是否会发生相应的变化。有没有数据可以说明?
回复
sjzri
2008年02月18日 11:43:31
5楼
如果原先设计为散热器,现在改为地采暖,建筑基础结构会发生相应的变化。建筑门标高需要变动,结构荷载差不多,因为现在散热器采暖也有垫层
回复
julia-fu
2008年02月19日 11:06:59
6楼
有如此多的高手帮忙,十分荣幸
再问个菜鸟问题,散热器的垫层是什么
回复
julia-fu
2008年02月27日 14:19:35
7楼
请问大家一个问题;地暖是否有新的规范,在做工程时每间屋子都要做一遍防水?
回复
yuerrixue
2008年06月03日 15:22:43
8楼
没必要都做防水的
回复
doitforbobo
2008年06月05日 23:29:16
9楼
能不能做地暖和楼层没有关系,闭式系统,做好垂直分区就可以了
回复
huating_sunshine
2008年06月11日 14:06:15
10楼
现在2008新产品硅晶地暖 比水地暖更先进,,寿命更长的. 多少层楼都可以装的.华亭阳光的国家专昨产品 国家星火计划产品是地暖界权威.
回复
mjl2008
2010年05月07日 10:53:16
11楼
关注中