给排水管线及其漏水点智能探测系统
一、前言 淡水是人类生存最基本的条件之一,水资源贫乏和环境污染是制约城镇供水的主要因素。供水管道漏水是对宝贵水源的浪费,他不仅增加了净水成本,而且还额外地增大了供水设施的投资费用,同时,也导致一些次生灾难。因此,保护水源,节约用水,检漏降损,已成为全人类的共识。目前我国多数城市采用被动检漏法或以此法为主,而地下管道漏水的规律是由暗漏到明漏,有时暗漏的水流入河道、下水道或电缆沟后始终成不了明漏,因此我国城市水司降低漏耗的潜力还相当大。做好检漏工作可极大地提高有效供水能力,对节约用水,提高水司的社会效益和经济效益具有重大意义。 二、我国供水管道漏失状况 目前我国多数城市采用被动检漏法或以此法为主,而地下管道漏水的规律是由暗漏到明漏,有时暗漏的水流入河道、下水道或电缆沟后始终成不了明漏,因此我国城市水司降低漏耗的潜力还相当大。做好检漏工作可极大地提高有效供水
如何确定地暖漏水的位置
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
风机盘管漏水和堵塞怎么解决
客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会