楼板漏水,什么原因,分析下
woshijunzi
woshijunzi Lv.5
2014年07月08日 11:10:35
来自于建筑施工
只看楼主

楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,

楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,

QQ图片20140708091737.jpg


QQ图片20140708091632.jpg


QQ图片20140708091641.jpg


QQ图片20140708091650.jpg


QQ图片20140708091658.jpg


QQ图片20140708091704.jpg


QQ图片20140708091717.jpg


QQ图片20140708091725.jpg


QQ图片20140708091731.jpg

免费打赏
woshijunzi
2014年07月08日 11:12:42
2楼
有的位置跟钢筋间距一样,纵横交错,很严重啊,虽然说规范可以允许混凝土有裂缝,但是这个有点严重了,分析下原因,能避免最好了。
回复
gongchengshi6644
2014年07月08日 11:18:17
3楼
会不会跟砼保护层小了有关啊。
回复
a4035698
2014年07月08日 12:00:53
4楼
荷载上早了,注意下排钢筋保护层
回复
宽窄云雨
2014年07月08日 12:56:31
5楼
过早上承载吧
回复
diabloboy521
2014年07月08日 14:21:17
6楼
浇筑完混凝土后,上荷载过早了!
回复
sdgqx1980
2014年07月08日 16:16:42
7楼
保护层小,上荷早
回复
鲁烟半岛epc
2014年07月11日 08:27:49
8楼
保护层小,上荷载早,是承载力不达标啊,为啥会漏水呢?
回复
永远的0715
2014年07月11日 09:09:51
9楼
板筋沉降,砼未达到强度就上荷
回复
sunjihua
2014年07月11日 09:23:31
10楼
不是防水的当然会漏
回复
zhwh2014
2014年07月11日 10:46:15
11楼
以上各位都说到点子上了,赞同!本人解释一下原理:钢筋混凝土必须是混凝土与钢筋共同作用才有效,随着混凝土的凝固在钢筋四周表面形成握固力,凝固越充分,握固力越大,受外力作用时充分的握固力产生静摩擦力可以把力转到钢筋,利用钢筋受拉能力强的特点确保正常使用。如果施工过程中上荷载过早,还没有得到足够的握固力,楼板受力后握固静摩擦力失效,钢筋与混凝土间产生滑移,这时候板底内混凝土受拉,钢筋不帮忙,混凝土开裂是理所当然的了。
回复

相关推荐

APP内打开