讨论关于埋地采暖管的保温问题
longlong9917
2005年05月09日 17:07:10
只看楼主

目前采暖安装上,散热器供暖干管一般采用的是各种合成塑料管,如:pb、pp-r、pe管等。安装方式均采用埋地敷设方式。根据采暖图集上的方式是采暖管敷设在垫层内,采暖管下方做泡沫板保温。我个人认为没有必要在采暖管下方做泡沫板保温。一般认为是为防止暖气热量进入下一层居民房中。但是根据采暖设计手册上有一条,当相邻房间的温差不超过5c就不用考虑热量传递。所以这个是不必要的担心。另外,如果每一层都往下一层传递热量也就都平衡了,你比如说,第二层给第一层传递,第三层传递给第二层。。。。。。依次类同。所以也是平衡的。裸管散热也是传递到房间,所以直接采用裸管直埋垫层,不做任何保温处理。另外再有一点,目前市场上的塑料管均温差很小,热量损耗比较小,没有必要考虑到对垫层的热量影响。

2005年05月10日 13:38:36
2楼
大哥们,你们呢进来得说两句啊,弄的我还很不好意思,地说两句,轻重都得有个意见啊.
回复
m001l
2005年05月10日 16:09:18
3楼
规范上对这个有没有明显的说明呢?
回复
longlong9917
2005年05月10日 22:22:21
4楼
规范上没有明确规定一定要作保温。还有就是规范都比较老,现在新开发的些管材都是比较优越。特别是温差方面,传热效果一般都不好,,所以规范是没有明确规定的,只有图集上有说明。,况且是说的几种做法,任选其一
回复
wwjzyq2004
2005年05月10日 22:45:50
5楼
分户计量地板采暖,户间传热不可取,因为下层不采暖也可以保证一定温度,还不花钱多好。
回复
y7607
2005年05月11日 10:35:13
6楼
我的意见也是这应该是分户计量采暖所做的准备工作,我们小区在管井里已经预留了暖表的位置,以后可以随时增加。

回复
longlong9917
2005年05月11日 16:26:15
7楼
分户计量肯定是大势所趋.是有必要预留暖表的位置的.
回复
zhychdyx
2005年05月12日 17:06:33
8楼
1.分户计量要求保温
2.目前的售楼情况也要求保温,因下层若没售出去。
回复
zzzy29
2005年05月13日 16:35:33
9楼
住宅埋地采暖管设计多做保温,为以后实现分户计量做准备;尤其首层,保温板要比标准层厚
回复
0296276792
2005年05月18日 19:21:51
10楼
国外一般单体楼来说,只要楼整体节能,保温板是不用做的。但这样在国内户内的热量会被盗用。我国的分户计量收费制度有待完善!
回复
wudong87831
2005年05月19日 11:19:31
11楼
同意保温是为分户计量考虑的说法
回复

相关推荐

APP内打开