高层住宅,分户计量采暖,每户室内埋地管道DN25绕内墙安装在50mm垫层内,大家设计时是否都是穿剪力墙的(不穿会饶很多圈子)?
高层住宅,分户计量采暖,每户室内埋地管道DN25绕内墙安装在50mm垫层内,大家设计时是否都是穿剪力墙的(不穿会饶很多圈子)?
2楼
预埋套管。
回复
3楼
穿,不过要预留套管
回复
4楼
多谢回答,DN25的预留套管需大2号,用DN40?,另外我看到的暖沟的做法是指直接在楼板上开槽,再埋管做垫层?现在哪种做的比较多点??
回复
5楼
1 埋地管道应在设计时暖通专业给建筑结构专业提供管道的走行位置尺寸,由建筑结构专业做。
2 穿剪力墙也由由建筑结构专业处理
回复
6楼
直接在楼板上开槽,恐怕结构专业的兄弟会不乐意,我们先做垫层,欲留管道沟
回复
7楼
其实看你穿的密度吧,一堵墙一个的话不预埋套管问题不大,我原来做过一个工程,梁上开了100的洞过空调管,是不是有点瞎搞:)
回复
8楼
同时,要注意预留高度。
回复
9楼
当然可以穿了,预留管是方便我们维修,不要怕,剪力墙上门都能开,还差这个小管?
回复
10楼
都是高手呀!!
回复
11楼
我觉得这么小的管子可以穿,提前予留洞,放套管就行了.
回复