蒸汽采暖活结漏水,头疼,救命
李有时
李有时 Lv.3
2009年12月27日 13:30:38
只看楼主

新建了个工程,蒸汽供暖,减压后0.1Mpa压力,白天送气晚上停气,暖气管道镀锌钢管丝扣连接,有一半的活结反复漏水,加石棉垫、生料带、油麻基本没用,修个没完,但是有的活结自始至终没有漏过,请问高手这个问题如何处理啊?谢谢

新建了个工程,蒸汽供暖,减压后0.1Mpa压力,白天送气晚上停气,暖气管道镀锌钢管丝扣连接,有一半的活结反复漏水,加石棉垫、生料带、油麻基本没用,修个没完,但是有的活结自始至终没有漏过,请问高手这个问题如何处理啊?谢谢
免费打赏
lvxingzhe-zhyd
2009年12月28日 21:48:42
2楼
蒸汽采暖活结漏水----基本上属于其结构性原因是,漏水的比例相当大!
我们现在从来不用,需要用的地方都改成法兰!至于解决办法,我也没有,抱歉
还有,你试试用中高压橡胶板(耐高温)吧?是否可行,我也没把握
回复
李有时
2009年12月29日 16:21:59
3楼
谢谢!
回复
miyue1231
2009年12月31日 10:55:56
4楼
蒸汽管道及高温热水不能用活接头,必须用法兰连接,法兰垫片采用耐高温垫片
回复
yyanjun0001
2009年12月31日 15:02:19
5楼
我是来学习的
回复
dxy1066
2010年01月01日 16:20:42
6楼
蒸汽管道及高温热水不能用活接头,必须用法兰连接,法兰垫片采用耐高温垫片
回复
czhhqws
2010年01月01日 18:11:38
7楼
间断供汽使管件反复热胀冷缩,密封件无法密封导致漏水.
回复
jing20135
2010年01月04日 11:12:23
8楼
法兰连接!
回复
liujinboqixueqin
2010年01月06日 15:16:40
9楼
高温水和蒸汽管道不应使用油韧,原因是油韧中密封圈为橡胶制品,遇高温将严重影响密封圈的寿命。管道连接方法应选用丝接法兰连接,中间架装石棉垫
回复
liujinboqixueqin
2010年01月06日 15:19:37
10楼
解决方法去买一种白色硬度很高的塑料垫圈,具体什么材质我说不清楚
回复
y2008xb
2010年01月07日 20:37:53
11楼
采用四氟垫片代替油铃中的橡胶垫片,可以解决问题
回复

相关推荐