新做一项目,以前没干过具体是: 0.3Mpa蒸汽为热源,采暖面积5500m2,热水采暖,请问:用什么换热器好?挣蒸汽流量怎么控制?换热器面积怎么计算?
新做一项目,以前没干过具体是:
0.3Mpa蒸汽为热源,采暖面积5500m2,热水采暖,
请问:用什么换热器好?挣蒸汽流量怎么控制?换热器面积怎么计算?
2楼
螺旋罗纹管换热器,无需减温减压装置、无需疏水器的蒸汽-水换热器
该产品为纯进口316L蒸汽-水换热器,下面介绍它的优势:
1、设计流速5.5m/s,最高可达14000w/m2•0C;
2、耐高温400度,耐高压1.6mpa,所以无需减温减压装置;6公斤以下压力不需要疏水器
3、冷凝水温度可接近20度,所以节省蒸汽15%;
4、螺旋缠绕结构,强化湍流效果;
5、设计寿命40年,质保8年
6、全不锈钢焊接,结构紧凑,体积只有管壳式的1/5--1/10;
7、100度连接,减少噪音;
8、适用领域:暖通空调、制药行业、精细化工、食品行业、电子能源
9、该产品适用改造项目、高工况条件
10、公司有计算软件,免费帮助客户选取最适合的设备;
11、常规品种有库存
熟悉的项目:北京凯蒂克大酒店(鸟巢旁边奥运签约大酒店)、中央电视台、西藏大厦等
欢迎来电交流,参观项目:13391861249
区域供热管网系统控制有质调节和量调节两种方式:
区域供热管网系统热源侧即一次网的调节,塞斯波采用的方式是量调节,同过调节按装在一次网上的电动调节阀的开度,来调节一次网的流量,该电动调节阀的调节,是由安装在二次网上的供水温度传感器,检测二次网的供水温度信号作为反馈信号给中央控制器,由中央控制器输出信号控制该阀门的动作,同时与该调节阀开度有关的反馈信号还有一个安装在室外的连接到中央控制器的室外温度传感器,中央控制器将根据实时的是室外温度反馈信号按照内部程序去控制电动调节阀的开度,该内部程序可由用户修改和编程。
而二次测的调节,采用质调节和量调节两种控制方式:
二次网质调节:
二次网的循环泵采用程序控制,保持二次网的流量不变,通过安装在一次网上的电动调节阀改变一次网的流量来间接控制二次网的供水温度,实现二次网的质调节;并保证了二次网的供水温度能够按照程序曲线进行控制,最大限度地节省能量;
二次网的量调节:
二次网的循环泵采用变频控制,通过改变电流的频率而改变电机的转速达到改变二次网流量的目的,实现二次网的流量控制;该控制特别适合分户计量的工况;
二次网质调节并量调节:
二次网的循环泵使用变频控制来改变二次网的流量,实现二次网的量调节;同时通过安装在一次网上的电动调节阀来控制二次网的供水温度,实现二次网的质调节。
选用塞斯波的蒸汽--水换热器,换热面积1.2平米,高度0.75米,壳直径101.6mm,重量23公斤,法兰连接。
可以交流啊
回复
3楼
管壳式换热器和板式都可以
蒸汽换热个人建议用管壳式换热器
回复
4楼
从使用寿命上说还是用双纹管换热器或湍流换热器 从换热效率看用板式换热器 但维修频率高 费用高 容易结垢
回复