对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G-计算水流量,kg/hQ-热用户设计热负荷,Wc-水的比热,c=4187J/kgo℃tgth-设计供回水温度,℃采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:G=3.6Q/r+h式中:G-蒸汽设计流量,kg/hQ-供热系统热负荷,Wr-蒸汽的汽化潜热,KJ/kgh-凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/kg
G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G-计算水流量,kg/h
Q-热用户设计热负荷,W
c-水的比热,c=4187J/kgo℃
tgth-设计供回水温度,℃
采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:
G=3.6Q/r+h
式中:G-蒸汽设计流量,kg/h
Q-供热系统热负荷,W
r-蒸汽的汽化潜热,KJ/kg
h-凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/kg
分享