燃气热水采暖模块炉安装调试前准备及工作流程
安泰舒适家居
2017年07月27日 18:06:34
来自于采暖供热
只看楼主

燃气热水采暖模块炉调试前准备霍斯曼燃气热水采暖模块炉在出厂前进行了逐台且全面严格的性能检测,所调试的性能参数都符合地区的要求,特别是燃气种类、燃气压力、使用电源及相匹配的功率调试都与客户订单一一对应,因此在安装时用户所用的燃气种类、燃气压力、使用电源必须与模块炉铭牌上规定一致,且供暖面积的大小与模块炉的功率相匹配,调试人员在调试前对以下因素进行检查校对,并检查管道和采暖水路系统连接的可靠性。

燃气热水采暖模块炉调试前准备
霍斯曼燃气热水采暖模块炉在出厂前进行了逐台且全面严格的性能检测,所调试的性能参数都符合地区的要求,特别是燃气种类、燃气压力、使用电源及相匹配的功率调试都与客户订单一一对应,因此在安装时用户所用的燃气种类、燃气压力、使用电源必须与模块炉铭牌上规定一致,且供暖面积的大小与模块炉的功率相匹配,调试人员在调试前对以下因素进行检查校对,并检查管道和采暖水路系统连接的可靠性。

冷凝模块炉N5PK2400HSM.jpg

1. 检查电源:使用220V/50Hz交流电源,必须保证电压稳定,县有良好的地接地措施。
2. 检查气源:检查当地气源与机身铭牌的标识是否一致,选用的气表量程不得小于系统最大耗气流,并保证各接口处无泄漏。
3. 检查管道和采暖水路系
统的连接,确保机器接口和采暖管道连接无误,采暖系统上不允许用单管顺流式系统,建议用上供下回或下供下回双管系统,在采暖系统回水上必须安装过滤器,每组暖气片都安装有排气阀。
以上条件都确保无误时才可以进行调试。
燃气热水采暖模块炉工作流程
按下操作面板上的“开/关”键,主控输出控制外置水泵运行,将进水温度、出水温度和设定温度比较,确定开幕词的模块组数量,与实际供热需求相匹配。
1. 机器检测全部故障信号,上电全过程机器定时扫描各故障信号(水压开关、风压开关、温控开关和火焰信号等)。
2. 检测循环水温度达到启动温度(启动温度≤设定温度-回差温度)时,风机运转
3. 风机启动后,在烟囱中形成稳定的气流。
4. 风机内部形成的压差信号通过硅胶导管传到风压开关内的皮膜两侧,推动与之相连的触点改变位置接通开关。
5. 风压开关接通后,分控板接到正常信号,系统输出AC 220V电压给脉冲点火器。
6. 点火电极开始打火,系统给燃气阀施加电压将气路通道打开,火焰检测针检测到火焰燃烧信号,炉子开始燃烧。
7. 燃气比例阀由调节线圈控制,进行比例式调节,当实际温度到达所设置的温度时,系统关闭燃气阀门,风机开始后清扫20s关闭。

8. 当温度传感器探测到的温度达到启动温度时模块炉将重新启动。


冷凝模块炉N5PK2400HSM.jpg

免费打赏
小虎爸
2017年07月27日 21:17:11
2楼
为什么叫模块炉,它跟其它的的锅炉有什么不同?建议说说这个
回复