走出燃气采暖热水炉选型的误区
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年09月07日 14:52:00
只看楼主

在燃气采暖炉市场快速发展的同时,也出现了一些影响市场健康发展的现象,主要集中在选型、安装、使用、服务等环节上。这些问题使燃气采暖炉生产企业、,经销商、代理商、以及服务人员很茫然。尤其在燃气采暖炉的选型问题上,在所有的技术标准,技术资料中几乎找不到正确的答案;从而使燃气采暖炉效能得不到充分发挥,进而损毁了燃气采暖炉在消费者心目中的声誉。一、现行标准的不确切以及对标准的误解2010年11月与《燃气采暖炉》新标准同时进行宣贯的《燃气采暖热水炉技术规程》CECS215:2006中3.3:额定热负荷确定一节,提供的依据是现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB5009和现行行业标准《民用建筑节能技术标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26。以北京市为例,JGJ26附表A《全国主要城镇采暖期有关参数及建筑物耗热量、采暖耗煤量指标给出的耗热量指标是20.6W/m2,按照CECS215:2006 3.33条4款,同时考虑间歇采暖和户间传热时,可乘以1.2和1.8两个修正系数,既20.6×1.2×1.8=44.5W。按照如此计算结果,100m2面积的住宅,只需要功率为4.45kW的采暖炉就够用了,结论显然是错误的。即使按照建质[2003]4号《全国民用建筑工程设计技术措施—暖通•空调•动力》规定的住宅45—70W/m2,也是显然不够的,造成错误的原因有以下几个方面:

一、现行标准的不确切以及对标准的误解
2010年11月与《燃气采暖炉》新标准同时进行宣贯的《燃气采暖热水炉技术规程》CECS215:2006中3.3:额定热负荷确定一节,提供的依据是现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB5009和现行行业标准《民用建筑节能技术标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26。1、CECS215:2006对目前住宅空置率没有足够的估计,没房的无有立足之地,有房的存有好几套住宅。新建小区住宅的入住率好几年也达不到50%的情况普遍存在。上下左右邻居都不采暖的住宅,户间传热仅乘个1.8的系数是远远不够的。
2、没有正确理解JGJ26中计算公式中的各个参数的定义,
以下是JGJ26中,单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量计算公式:
20110201111908704.jpg
式中:ti—全部房间平均室内计算温度,一般住宅建筑,取16℃;
t0—采暖期室外平均温度(℃),应按本标准附录A附表A采用;
εi—围护结构传热系数的修正系数,应按本标准附录B附表B采用;
Ki—围护结构的传热系数,对于墙外应取其平均传热系数,计算方法见本标准附录C;
Fi—围护结构的面积(m2),应按本标准附录D的规定计算;
A0—建筑面积(m2),应按本标准附录D的规定计算。
其中:1)采暖期室外平均温度(te)是指在采暖期起止日期内,室外逐日平均温度的平均值。与最低温度相差很多,最低温度时更需要采暖。
2)外墙面积(FW)是指直接接触室外的墙的平均面积,具体到每一户,差别很大,顶层把边的住宅,要比中间不把边的住宅的外墙面积大许多倍。
当入住率很低时,所有的邻居都没有采暖,外墙面积至少是平均数的6倍以上。
由此可见,JGJ26附表A给出的耗热量指标是全部采暖期的全地区的平均耗热量,具体到每一天,每一户的耗热量与其平均值要有几倍的差别。以JGJ26的平均值乘个系数就作为燃气采暖炉的选型依据,是错误的。
20110201112243970.jpg

二、正确选型,充分发挥燃气采暖炉的节能特色
1、个性化需求和间歇供热
现在的燃气采暖炉几乎都具备时间段定时功能,用户可以随心所欲的设定供热时间和供热温度。快速提升室内温度是采用燃气采暖炉的主要特点之一。只有足够的功率,才能做到快速提升室内温度。才能充分发挥燃气采暖炉的能效功能。
关于燃气采暖炉分户供暖不同于集中供热,他更能够体现个性化,不同需求的采暖。室内温度波动1-2℃的情况下,在短期内,人体并没有不舒适的感觉,适当的冷热刺激有利于提高人体适应力和免疫力等机能,从2003年就有关于热环境学、人体生理学等相关方面的论文,专门研究环境内温度与人体的舒适性和健康性的关系。间歇供热有利于节省能源,有利于人体健康。燃气采暖炉必须做到间歇运行,否则反而浪费能源,降低使用寿命,得不偿失。
既要间歇运行,又不能频繁启动,这就要求燃气采暖炉选型时预留足够的功率。最低的要求也是停机的时间要大于运行的时间。
2、大马拉小车并不费气
有人担心采暖炉功率过大,势必费气,实际不然,房间是有保温功能的,能量是守恒的。现在的采暖炉都有恒温功能,不论是水温还是室温,达到设定的温度自动停机,直到温度下降到设定的回差温度才再次启动。即使是保温性能比较差的房间,由于热惰性的原因,达到温度后的停机时间也是很长的。我们实际运行试验的结论是大马拉小车不仅不费气,反而更省气。
当然,燃气采暖炉选型也不是功率越大越好,这里还受以下两个方面的制约:
1)功率越大,成本越高,用户或开发商投资就越多;一些开发商为了降低建设成本,在选型时尽量选择功率低的产品;有的经销商为了增加利润,给客户尽量推荐小型号的壁挂炉;目前运行的壁挂炉中“小马拉大车”的现象比较普遍,就是这个原因造成的。所以选型时还要适当考虑投资方的承受能力。
2)有的地方燃气流量表小,管道细,安装大功率的采暖炉因为燃气的动态压力迅速下降,反而更不好用了。其根本的原因是当地燃气供应部门或开发商为了降低燃气输送成本造成的。因此,燃气采暖炉选型,还要根据当地的供气条件而决定。

三、基本经验
在华北地区,入住率达到50%以上的条件下,可按以下参考数据选型。
1、节能建筑,采用地板管采暖的,最低选型不下于100W/m2。
2、散热器采暖,不低于120W/m2。
3、单层住宅可以选择大于150W/m2。



20110201111908704.jpg


20110201112243970.jpg

相关推荐

APP内打开